市電逆變時,BUS 370V, 輸出360V
電池逆變時,BUS 400V, 輸出380V,
UPS沒有報警,
請高手幫幫我,哪里壞了,怎么修,
本人看過 《3kVA在線式UPS的工作原理與故障維修》,估計是電壓檢測和穩壓電路故障,但覺的電路還不夠詳細。還是修不好。請高手指點。
有償求助,價格好商量。
現在查到問題了,山特C2KS UPS 50HZ正弦波產生電路,沒輸出 ,幫我分析一下?
我是在一篇《3kVA在線式UPS的工作原理與故障維修》
上找到的原話是這樣的:
逆變器參考波產生電路
CPU通過監測市電電壓的零點(頻率與相位)與逆變電壓的零點,輸出幅度正比于市電電壓和逆變電壓相位差的控制信號PW2(來自CPU),經C3、R5低通濾波后,再送到U1A組成的波形轉換電路,將PW2方波變為找波９其成為調整逆變電壓相位和市電電壓相位同相的參考波,