開關電源設計時,我們需要考慮到安規的相關知識,現在主要是來跟大家一起學習討論,安規的基本知識。
安規中安全距離包括電氣間隙(空間距離),爬電距離(沿面距離)和絕緣穿透距離
首先講下電氣間隙跟爬電距離兩個概念;
1、電氣間隙:兩相鄰導體或一個導體與相鄰電機殼表面的沿空氣測量的最短距離;
2、爬電距離:兩相鄰導體或一個導體與相鄰電機殼表面的沿絕絕緣表面測量的最短距離。
一、接下來講下電氣間隙一些要求;
根據測量的工作電壓及絕緣等級,即可決定距離
通常:一次側交流部分:保險絲前 L—N≥2.5mm,L.N PE(大地)≥2.5mm,保險絲 裝置之后可不做要求,但盡可能保持一定距離以避免發生短路損壞電源.
一次側交流對直流部分≥2.0mm
一次側直流地對大地≥2.5mm(一次側浮接地對大地)
一次側部分對二次側部分≥4.0mm,跨接于一二次側之間之元器件
二次側部分之電隙間隙≥0.5mm 即可
二次側地對大地≥1.0mm即可
決定是否符合要求前,內部零件應先施于 10N 力,外殼施以 30N 力,以減少其 距離,使確認為最糟情況下,空間距離仍符合規定。
二、爬電距離的一些要求;
根據工作電壓及絕緣等級,查表 6可決定其爬電距離
通常:(1)、一次側交流部分:保險絲前 L—N≥2.5mm,L.N 大地≥2.5mm,保險絲 之后可不做要求,但盡量保持一定距離以避免短路損壞電源.
(2)、一次側交流對直流部分≥2.0mm
(3)、一次側直流地對地≥4.0mm 如一次側地對大地
(4)、一次側對二次側≥6.4mm,如光耦、Y 電容等元器零件腳間距≤6.4mm 要開槽.
(5)、二次側部分之間≥0.5mm 即可
(6)、二次側地對大地≥2.0mm 以上
(7)、變壓器兩級間≥8.0mm 以上
三、絕緣穿透距離:
應根據工作電壓和絕緣應用場合符合下列規定:
——對工作電壓不超過 50V(71V 交流峰值或直流值),無厚度要求;
——附加絕緣最小厚度應為 0.4mm;
——當加強絕緣不承受在正常溫度下可能會導致該絕緣材料變形或性能降低的任何機 械應力時的,則該加強絕緣的最小厚度應為 0.4mm.
如果所提供的絕緣是用在設備保護外殼內,而且在操作人員維護時不會受到磕碰或擦 傷,并且屬于如下任一種情況,則上述要求不適用于不論其厚度如何的薄層絕緣材料;
——對附加絕緣,至少使用兩層材料,其中的每一層材料能通過對附加絕緣的抗電強 度試驗;或者:
——由三層材料構成的附加絕緣,其中任意兩層材料的組合都能通過附加絕緣的抗電 強度試驗;或者:
——對加強絕緣,至少使用兩層材料,其中的每一層材料能通過對加強絕緣的抗電強 度試驗;或者:
——由三層絕緣材料構成的加強絕緣,其中任意兩層材料的組合都能通過加強絕緣的 抗電強度試驗。
暫時寫到這,后續更新關于PCB設計注意事宜。