高頻逆變器前級高壓濾波電容兩端電壓不穩定
全部回復(14)
正序查看
倒序查看
@不負好時光
[圖片]原來串了300k電阻我試過調節電位器沒反應 我用電阻分壓5v接上去空載變壓器叫并且帶不了負載只有10v電壓
這種洞洞板焊接,首先要保證電路焊接沒有錯,這是最基本的,如果焊接沒問題,可以按以下思路排查下。
1.把300K電阻拆掉,開機測試下母線電壓,這時因為沒有反饋控制,應該是最高電壓。
2.把300K電阻接上,測試母線電壓,這時如果電壓應該會變低,證明反饋回路已起作用。
3.再調節電器位,把母線電壓調到合適電壓即可。如果1、2兩點正常,調節電位器沒有作用,重點檢查R14、R12是否正常是否焊對。要明白,3525 1腳電壓越高,輸出越低,反之就越高。另外調電位器時,可以測量下3525 1腳電壓是否有變化來分析原因。
0
回復
@dy-QQf7XV7t
升壓整流后要有負載才行哦,哪怕并個1M歐2w電阻都可以,因為高頻方波尖端有振鈴電壓,也就是尖峰,那么整流濾波后,自然這部分電壓就疊加進去了,在電容里不斷累積,就慢慢升高了,但是功率極小,幾乎就是虛電壓,哪怕一丁點負載都能消耗掉。比我這個買的成品前級板子,12升18/220/380V,其中220V整流濾波后空載能慢慢爬到290V多,380V濾波后更是通電就是460多V,嚇得我立馬關機。而只要并個1M歐電阻,電壓就可以穩到390V的樣子,220V也能穩到226V左右,非常好。[圖片][圖片][圖片]
我做的無假負載也沒虛壓,剛剛等于輸入電壓*變壓器變比
比如說50V 變比7,輸出就是剛350V
0
回復