因為剛剛組建好3000W的并網發電系統...
但是國家電網還未驗收...我這里估計是第一例...可能電網相關培訓工作和其他方面還沒準備到位
所以...可能需要3個月后才能并網..
(現在國家電網說我無法通過的原因..說是太陽能支架沒有請施工隊..沒有設計圖紙..和一些其他的相關施工材料...所以審批不下來..)
(我個人估計是地區第一例..沒經驗...- -1...所以我希望把并網逆變器..搞成離網逆變器暫時使用)
如上面所說..因為都搭建好了.只要審批下來.隨時都可以并網..
但是現在無法并網..又有孤島保護器...所以我是想:
白天有電的時候,切斷市電------然后用UPS的蓄電池發電-----從輸出接口 供電 到并網逆變器-----然后并網逆變器才能把太陽能轉換的直流變為交流重新輸出到UPS里.....說的簡單點..就是 UPS 市電輸入和輸出接口是同一條線路...就像圖片里畫的那樣...雖然看起來有點抽象..
所以...問題就來了...
1. 會不會把UPS搞燒掉???因為我不知道這樣接..會不會出問題
2.現在搭建的是3000W的太陽能版...UPS也是3000W....假如..這樣接法..不會把UPS搞暴..
那么如果負載只有1000W..會不會剩余的2000W太陽能..沒地方消耗..導致UPS撐暴?
3.假如 1 和 2 都沒關系..可以使用..
那么太陽能加裝到5000W ....(并網逆變器買的也是5000W)
那么滿功率 5000W的 交流 沖擊到 3000W的UPS..會不會...把UPS搞暴?
好了..問題問完了..抱歉是小白中的小白..所以希望大神能解惑一下..這里感激不盡