500瓦工頻逆變器帶145瓦冰箱正常運轉.決不忽悠尋求,,,
24伏直流500瓦工頻逆變器空載電流300毫安220伏穩壓,機保護也以完善.可帶冰箱.洗衣機洗滌甩干可同時運行. 800瓦的帶550瓦地下潛水泵正常抽水.本人想轉讓技術.盡快為祖國風光電事業發揮更大效能. 我平時不總上網,咨詢或聯系可通過手機電話或手機短信. 手機號; 13104674100 也可來人考察.
全部回復(33)
正序查看
倒序查看
@coming.lu
逆變器保護了,那還怎么行?如果逆變器帶著其它負載(假設這負載不大,但又不能斷電),那帶了冰箱逆變器保護了,這小負載也就一起沒電了嗎?另外,要是用戶拿去帶冰箱,沒帶起來,客戶就不停的開關逆變器,這樣你的逆變器能否受得了,而且很有可能這樣一直都帶不起冰箱了.我也是做逆變器的,我們的純正弦波逆變器當初帶冰箱也是這種情況,但現在已改進,能把100多W的家用冰箱在帶壓啟動的情況下帶到冰箱保護.
我寫的你沒看明白,我是跟你問的話接著說的.冰箱壓縮機保護,也就是冰箱自身保護,而逆變器還是220伏輸出,是說有短路保護而不是帶冰箱就保護了,那一帶冰箱逆變器就保護,那就不能說是能帶動冰箱的逆變器了.
0
回復