AC220v防雷模塊參數該怎么取呢?壓敏電阻在差模與共模時,通流容量怎么取?壓敏電阻與氣體放電管串聯時,參數該怎么匹配呢?望賜教!!!!!!!!!!!!
AC220v防雷模塊參數該怎么取呢?
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
@luxing123
[圖片] 壓敏電阻的選取可以按照經驗公式來選擇:min(U1mA)≥(2.2~2.5)Uac Uac是回路交流工作電壓的有效值。壓敏電阻的通流容量應由實際遇到的雷電暫態電流來確認,一般對于過壓頻率較高的保護,壓敏電阻的通流容量適當要選取大一些。由此壓敏電阻選型為14D471K或14D561K。壓敏電阻于氣體放電管的串聯,它能將壓敏電阻于系統隔離開,使壓敏電阻中幾乎無泄漏電流,延長壓敏電阻的壽命。氣體放電管的選擇應是min(Ufdc)≥1.25*1.15Up,根據選型,氣體放電管型號為LT-B5G600L,LT-B8G600L。[圖片]AC220V電源線防雷(浪拓電子)-2011
您好,做室外WIFI信號基站用的防雷等級要多大呢?通流量?
0
回復