第一章
通風機的基礎知識 1-1 分類 按作用原理分為:1容積式:往復式和回轉式 2透平式:離心式、軸流式、混流式和橫流式 3噴射式 按產生壓力的高低分為:由于容積式的排氣壓力較高,他們屬于鼓風機、壓縮機的范圍。故通風機是指透平式,即離心、軸流、混流、橫流等形式。 各通風機互相比較,各自主要的特點是: 離心式風機:較高的壓力,但風量較小。 軸流式風機:較高的風量,但壓力較低。 混流式風機:風量與壓力介于離心和軸流風機之間。 混流式風機:有較高的動壓,能得到扁平的氣流。 通風機的主要性能參數: 1流量:容積流量----單位時間流經通風機的氣體體積,常用的單位是立方米每小時(m3/h)和立方英尺每分鐘(CFM),其中1CFM=1.698m3/h);質量流量-----單位時間內流經通風機氣體的質量,常用“千克每秒”(kg/s)。 2壓力------通風機進出口處氣體壓力之差,它有全壓、動壓和靜壓。壓力常見的單位是帕(Pa)、毫米水柱(mmH2O)、英寸水柱 (in H2O)等,其中1
mmH2O=9.8 Pa,1 in H2O=248.92 Pa。 3轉速---風機旋轉的速度,常用單位為“每分鐘轉數”(rpm),常用n表示。 4軸功率---驅動風機轉動所需要的功率,常用“千瓦”(kw)“瓦”(w)表示。 5效率----原動機把能量傳遞給風機的過程中,要克服各種損失,所以傳遞的能量中只有一部分是有用的,常用效率來反映損失的大小,從不同的角度出發有不同的效率。效率常用“η”來表示。 1-2 氣體的基本狀態參數 壓力---氣體的壓力是指氣體垂直作用于容器單位面積上的力,常用P表示,單位為帕(Pa)。風機的壓力分為靜壓、動壓和全壓。氣體給予與氣流方向平行的物體表面的壓力稱為靜壓,用垂直與此表面的孔測量。設氣體流動的速度為c(m/s),則動壓Pd為:Pd=ρc2 /2。 在同一截面上氣體的靜壓與動壓之代數和,稱為氣體的全壓P:P=Pst +Pd 溫度----物體冷熱的標志。 比容及密度----單位質量物體所占的體積,以v表示;單位容積的物體所具有的質量稱為密度,用ρ表示。 1-3 連續方程 氣體在風機中流動的過程中,既不能產生也不能消滅,遵守物質收恒定律。 ρ1Q1=ρ2Q2 1-4不可壓縮流體的伯努利方程 對于理想流體,不考慮粘性,不考慮內摩擦力,在流動的過程中有: C2/2+gz+P/ρ=常數 1-5流動損失 流動損失包括兩部分:其一是邊界層內由于流體具有粘性,使流體質點之間,流體與流道表面產生摩擦而引起的能量損失,稱為摩擦損失,它與流程成正比,故也叫沿程損失;其二是由于流道形狀的變化引起的邊界層分離所產生的損失,稱分離損失或局部損失。 第二章
離心通風機的基本理論 2-1 概述 一 離心通風機的工作原理 離心通風機的工作原理:已知氣體在離心通風機中的流動先軸向,后轉變為垂直于通風機軸的徑向運動,當氣體通過旋轉葉輪的葉道間,由于葉片的作用,氣體獲得能量,即氣體的壓力提高和動能增加。當氣體獲得的能量足以克服其阻力時,則可將氣體輸送到遠處。 2-2 葉輪工作原理 一 進出口速度三角形 二 歐拉方程式 :通風機和其它透平機械的基本方程式 PT,∞=ρ(u2C2U
– u1C1U) 反動度:在葉輪中氣體靜壓的增加值與工作葉輪傳給氣體的理論壓力之比,常用Ω表示。 2-3 不同葉片形式對壓力的影響 通常所說的葉片形式,一般按葉片出口安裝角大小來區分。 一 前向葉片 葉片出口安裝角β2A>90 o,它分為一般前向葉片和多翼式前向葉片。 二 后向葉片葉片出口安裝角β2A<90o,它分為曲線性后向葉片和直線型后向葉片。 三 徑向葉片葉片出口安裝角β2A =90o,一般有徑向出口葉片和直線葉片。 幾種葉片形式的比較 1. 從氣體獲得的壓力看,前向葉片最大,徑向次之,后向葉片最小; 2. 從效率觀點看,后向葉片最高,徑向葉片居中,前向葉片最低; 3. 從結構尺寸看,在流量和轉速一定時,達到相同的壓力前提下,前向葉輪直徑最小,而徑向葉輪稍次,后向葉輪最大; 4. 從工藝觀點看,直葉片制造最簡單。 因此,大功率的通風機一般用后向葉片教多。如果對通風機的壓力要求較高,而轉速或圓周速度又受到一定限制時,則往往選用前向葉片。從摩擦和積垢角度看,選用徑向葉片較為有利。 2-5離心通風機的損失、功率和效率 一 流動損失 二 泄露損失 三 輪阻損失 四 功率與效率 (一)通風機所耗功率 1 有效功率Ne:風機使單位容積流量的氣體通過風機后增加的總能量是P,那么輸送容積流量為Q氣體,單位時間從通風機中所獲的總能量,稱為有效功率,即Ne=PQ/1000 KW. 2 內功率Ni:實際消耗于氣體的功率。 3軸功率Ns:通風機輸出的功率。 (二)效率 1流動效率ηh:實際壓力與理論壓力之比; 2泄露效率ηe:實際流量與吸入葉輪的理論流量之比; 3輪阻效率ηr 4 通風機內效率ηi:有效功率與內功率之比; 5 機械傳動效率ηM:通風機內功率與其軸功率之比; 6 全壓效率η:通風機有效功率與其軸功率之比。全壓效率是衡量風機氣動性能好壞的指標。 7 靜壓效率ηst 五 離心通風機的性能曲線 性能曲線出現駝峰,即一個壓力有多個風量出現的情況。 2-6 葉輪 葉輪的主要結構參數 D1----葉輪葉片進口直徑; b------葉輪寬度 β2A----葉片出口安裝角; β1A----葉片進口安裝角; Z----葉片數。 此外還有葉輪前盤傾斜角等。 葉片厚度與葉片數影響葉道通流面積,因此必須綜合考慮。一般葉道長度較短,容易引起當量擴張角過大,此時就應采用較多葉片;反之葉片出口安裝角較小,其流道較長,流道當量擴張角較小,此時采取較少葉片數。同時來說:D1/ D2越小,葉片數Z |