如何調整UCC28250打嗝重啟時間和逐周期過流保護延遲時間之間的固定比例關系?逐周期過流保護延遲時間如何計算?
【問】UCC28250疑問
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
UCC28250 是TI 公司最新發布的一款帶Pre-Bias(預偏置)功能的PWM(脈寬調制)控制器。UCC28250 主要用在半橋、全橋、交錯正激以及推挽等拓撲上;既可以放在原邊,也可以放在副邊控制;可以用來做帶輸入電壓前饋功能的電壓模式控制,也可以用來做電流模式控制;死區可以分別設置;具有軟啟動、打嗝、逐周電流保護、過壓保護等常見功能。
UCC28250 打嗝重啟時間和逐周期過流保護延遲時間之間有固定的比例關系:打嗝重啟時間大約是逐周過流保護延遲時間的100 倍。對于大多數DC/DC 應用,這個比例關系是滿足的;但對于AC/DC 或者一些DC/DC 應用場合,可能這個比例關系就不適合,需要適當調節它們之間的比例關系
下面是UCC28250的應用文檔,你可以看看。
0
回復
@心中有冰
UCC28250是TI公司最新發布的一款帶Pre-Bias(預偏置)功能的PWM(脈寬調制)控制器。UCC28250主要用在半橋、全橋、交錯正激以及推挽等拓撲上;既可以放在原邊,也可以放在副邊控制;可以用來做帶輸入電壓前饋功能的電壓模式控制,也可以用來做電流模式控制;死區可以分別設置;具有軟啟動、打嗝、逐周電流保護、過壓保護等常見功能。UCC28250打嗝重啟時間和逐周期過流保護延遲時間之間有固定的比例關系:打嗝重啟時間大約是逐周過流保護延遲時間的100倍。對于大多數DC/DC應用,這個比例關系是滿足的;但對于AC/DC或者一些DC/DC應用場合,可能這個比例關系就不適合,需要適當調節它們之間的比例關系下面是UCC28250的應用文檔,你可以看看。[圖片]UCC28250
zhca420 看了這個絕對明白了
UCC28250 過流保護電路如圖1 所示,電流采樣接到ILIM 管腳,當ILIM 管腳上的電壓大于0.5V
時,內部邏輯電路就會立刻關閉UCC28250 原副邊驅動信號(OUTA,OUTB,SRA 以及SRB),如果過
流條件繼續存在的話,那么UCC28250 就會進入逐周期過流保護狀態。此時占空比就不是由PWM(脈寬
調制)比較器控制,而是由電流采樣比較器決定。
0
回復
當 UCC28250 進入逐周期電流保護狀態時,此時驅動信號會過一段時間才會徹底關閉,那么從開始進入過流狀態,到輸出驅動信號徹底關閉這段時間就是逐周期過流保護延遲時間,如圖2 所示。圖2 是逐周期電流保護延遲時間和打嗝重啟時間的示意圖。當一進入過流狀態時,UCC28250 就會通過一個75μA 的電流源給圖1 中HICC C 充電。如果在HICC C 達到0.6V 之前過流狀態消失,那么UCC28250 就會給HICC C放電,使之電壓降為零,為下次過流做準備。當HICC C 達到0.6V 時,那么UCC28250 會迅速關閉驅動信號,同時用1mA 電流源把HICC C 快速充至2.4V,然后用一個2.4μA 的電流源給HICC C 放電至0.3V,當放電至0.3V 時,UCC28250 內部邏輯電路把HICC C 電壓放至零,準備下一次的重啟過程。HICC C 電壓從0.6V,到2.4V,然后再到0.3V 的這段時間就是打嗝重啟時間。
0
回復
@bdzn
當UCC28250進入逐周期電流保護狀態時,此時驅動信號會過一段時間才會徹底關閉,那么從開始進入過流狀態,到輸出驅動信號徹底關閉這段時間就是逐周期過流保護延遲時間,如圖2所示。圖2是逐周期電流保護延遲時間和打嗝重啟時間的示意圖。當一進入過流狀態時,UCC28250就會通過一個75μA的電流源給圖1中HICCC充電。如果在HICCC達到0.6V之前過流狀態消失,那么UCC28250就會給HICCC放電,使之電壓降為零,為下次過流做準備。當HICCC達到0.6V時,那么UCC28250會迅速關閉驅動信號,同時用1mA電流源把HICCC快速充至2.4V,然后用一個2.4μA的電流源給HICCC放電至0.3V,當放電至0.3V時,UCC28250內部邏輯電路把HICCC電壓放至零,準備下一次的重啟過程。HICCC電壓從0.6V,到2.4V,然后再到0.3V的這段時間就是打嗝重啟時間。
0
回復