大師們!我們目前的不隔離并網逆變器在生產時也分別做絕緣電阻測試(500Vdc,60s,>10M)和絕緣電壓測試(2700vdc,60s,<10ma).我們操作時是把直流PV+和PV-還有交流L和N一共四根線連在一起對機器的外殼(即大地)做這兩個測試的,請問我們這樣操作有什么問題嗎?應該怎么測試?
絕緣電阻和絕緣耐壓測試
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
絕緣電阻測試與耐壓測試是兩個完全不同的測試。第一,測試的電壓值不同,前者一般是直流500V,后者一般為交流1500V,如果用直流必須乘以1.414,等于2121V。第二,測試源的功率不同,前者一般在1W以下,后者最小起碼100W,大到幾十千瓦不同。第三,前者是測試材料的表面漏電(表面電阻)及內部的漏電(體積電阻),絕緣電阻就是表面電阻和體積電阻的并聯值。在設備中稱的絕緣電阻是帶電(220V或者380V)部分與外殼之間的絕緣材料的漏電。后者是測試材料的介質損耗。(材料兩端加一電壓1000V或者10000V或更高,材料在高壓電場作用下分子中的電子會重新排列隨著時間的積累材料內部會產生熱量,隨著熱量的增加到最后材料發生擊穿)。時間不早了,今天先講這些。
0
回復
@水星小鬼
另請懂的大師詳解下絕緣電阻測試和絕緣耐壓測試的區別,感覺好像是差不多的功能呢。謝謝 大家都來討論下啊!
簡單的說。
測試絕緣就是測試帶電體和外殼的等效電阻(這個等效電阻必須大于等于國家規定的電阻才算合格)。在儀器在正常工作時,帶電體在額定電壓。當人接觸到儀器的外殼時會與大地夠成回路,此時等效電阻與人體電阻串聯成回路,也就是有電流從帶電體出發流過等效電阻和人體回到大地。如果等效電阻太小則流過人體電流就很大,會使人觸電。所以測試絕緣的目的是為了儀器在正常工作時等效電阻和人體有分壓作用不會對人體照成生命危險。
測試耐壓就是測試儀器在特殊情況(高壓,雷擊等),儀器的內部材料發生變化情況。也就是儀器性質變化后,和人體構成的回路是否會照成人體觸電。
測試絕緣電阻的電源一般是500V,或1000V直流.使用直流的目的是去除電感電容照成的影響。并且沒有功率。
耐壓測試的電壓時額定電壓的幾倍,并且是有功率的(一般在200W以上)。主要是使材料發生變化。
0
回復