輸入100-130VAC,輸出DC40V(CV36-42V)/150MA(150+_5%MA),頻率90KHZ,效率大于78%,buck拓撲,IC 的VCC為20V,使用SSL2101T NXP,請問這個變壓器該怎么計算設計啊?
非隔離BUCK拓撲電路變壓器設計
全部回復(21)
正序查看
倒序查看
@869901392
1.6mh左右
大哥人家給的110-130VAC啊,不是直流啊,你看清楚沒有啊這樣的最高電壓是1.414*130VAC=182.82V啊。這樣的話最小的D=36/183=0.196約等于0.2,然后看你的電感是工作在CCM還是DCM下,一般BUCK是工作在CCM下,那么有VIN×ton=Voff*toff
所以LM=(VOFF*Toff)/di,toff=(1-D)/F,VOFF=36V,di=0.5Io=0.5*0.15A=0.075A
LM=36*(1-0.2)/(90*1000*0.075)=4.2mH,粗略計算工作在CCM模式下的最小電感量然后在根據你的空間和功率確定d值計算NP,NP=(VOFF*toff)*(1-d)/(F*db*Ae),計算出來的數值便是電感匝數,db是磁同變化量,AE是磁芯有效截面積,計算值只是參考,還要根據實際的調試情況來最終決定是要多少!!
0
回復
@shootcs2005
大哥人家給的110-130VAC啊,不是直流啊,你看清楚沒有啊這樣的最高電壓是1.414*130VAC=182.82V啊。這樣的話最小的D=36/183=0.196約等于0.2,然后看你的電感是工作在CCM還是DCM下,一般BUCK是工作在CCM下,那么有VIN×ton=Voff*toff所以LM=(VOFF*Toff)/di,toff=(1-D)/F,VOFF=36V,di=0.5Io=0.5*0.15A=0.075ALM=36*(1-0.2)/(90*1000*0.075)=4.2mH,粗略計算工作在CCM模式下的最小電感量然后在根據你的空間和功率確定d值計算NP,NP=(VOFF*toff)*(1-d)/(F*db*Ae),計算出來的數值便是電感匝數,db是磁同變化量,AE是磁芯有效截面積,計算值只是參考,還要根據實際的調試情況來最終決定是要多少!!
謝謝各位!
0
回復
我想問一下,這類電感怎么考慮 磁飽和 問題?磁通變化率取0.25T,像反激變壓器那樣嗎?還有怎么測試會不會飽和?反激時測電流采樣電阻的波形,這個也是嗎?

0
回復
NP=(VOFF*toff)*(1-d)/(F*db*Ae),大哥你這公式怎么推出來的啊。應該是NP=(VOFF*toff)/(db*Ae), V=Ldi/dt V=dΦ/dt dΦ=dB*AE*N 推出N=V*dt/db*AE 其中dΦ 是變化磁通量.
1
回復
@junestar520
DCM模式下,BUCK電感該怎么計算啊?在網上看到一個公式:L=(Uout*Toff)/?I,?I為電感電流峰值,這個公式正確嗎?若正確這個Toff該怎么算,是不是Toff=(1-D)/F,D為占空比,F為工作頻率啊?
在連續工作模式下的電壓公式為:Vo=Vin*D;但是在不連續工作模式下,占空比與負載電流有關,輸出電壓Vo定義為:Vo=(Vin*2D)/(D+SQRT(D2+(8L/(RT)))因為控制環路要控制輸出電壓恒定,負載電阻R與負載電流成反比例關系。假設Vo、Vin、L和T恒定,為了控制電壓恒定,占空比D必須隨著負載電流的變化而變化。
摘:開關電源設計(第三版),P13
0
回復
