★★★★安規距離 對于剛開始學習開關電源的同仁來說,首先需要了解的就是安規距離和安全的要求.我先上傳一份安全距離的標準規范.大家再依據實例討論
同行技術交流QQ:443985657
實例分析
保險絲兩端的間距需>2.5mm.我想大想都知道.但大家設計的時侯,還需要注意保險絲的空間距離.比如玻璃封裝的立式保險絲,其保險絲一端外殼到保險絲另一端的距離也需>2.5mm.如不夠2.5mm,保險絲本體需套套管. 這點大家設計時比較容易忽略.
依據60950標準,產品申請UL時,PCB的保險絲位置需絲印上保險絲的規格.如T1A/250Vac.
PCB上需絲印上PCB的黃卡UL編號.此點申請UL認證時,不會有特別要求,但UL審廠時,UL稽核員會記成一個問題點.這點很多廠商和工程師容易忘記.
沒錯,繼續.
一直以來安規都是讓人討厭的,種類和標準太多,而本人最討厭的就是死記東西,所以我很喜歡有安規工程師去跟LAYOUT工程師勾通,只是很多廠沒這么配置,尤其是小公司!
同感
是短路光耦合實驗,失效模式.
請教一下:變壓器磁芯到管腳的距離多少呢?
請教一下,麥拉片是什么?謝謝
好貼