前兩天幫朋友維修了2臺進口的林肯埋弧焊機,這種機器在國內埋弧自動生產線用的非常多,焊接性能和焊接質量都很好,最重要的是質量可靠,經久耐用。
但并不代表永遠不會壞。由于是進口機,壞了維修會比較麻煩,一般控制板壞了林肯公司以及經銷商都不會進行維修,只是更換新板。而且控制板的價格都不菲,少則幾千,貴的幾萬。為了減少客戶的維修成本,小弟對林肯一系列的進口和國產焊機整機電路以及控制板工作原理進行了一些研究,學習到一點皮毛,這回正好運用這點皮毛技術為客戶解決一點難題,為客戶節約了維修成本,最大限度縮短了設備停工時間,將機器故障帶來的損失減少到了最少。好了廢話不多說,來看看林肯機器到底是怎么修的,有圖有真相哦。
兩臺排排坐的林肯DC1000埋弧焊主機
NA5控制箱的面板,這個控制箱屬于簡配版,沒有選擇START CONTROLS(起弧控制)、CRATER CONTROLS(弧坑控制)、WELD TIME(焊接定時)等功能模塊。
兩臺與浙江精工科技H型鋼自動生產線控制柜集成的林肯NA-5控制箱,該控制箱不僅用于林肯DC-1000,還能用于林肯DC-600,林肯DC-400,林肯DC-1500,林肯CV-400等等林肯公司出廠的焊接電源或一些其他廠家的焊接電源。
林肯NA5控制箱內部,左上為電源板,右上為邏輯板,右下為控制板,右側為電壓反饋處理板。
前面板的背面,左上為數顯電壓表,右上為送絲速度表,左下為回燒時間設定板,右下為程序板。
這兩臺焊機的故障現象為,一臺按控制箱任何開關都沒反應,不能焊接。另一臺故障現象為沒有手動送絲,其他功能正常,下面來看一下都維修了什么東西。
按任何開關都沒有反應的機器檢查故障點在電源板上。電源板上-10V電壓沒有輸出,由于該機器所有開關的信號都需要-10V的電源,電源板上無-10V電源輸出,那么所有板上都無-10V電源,所以按任何開關都沒反應,下圖是已更換損壞的7905和4733穩壓管并恢復正常使用的電源板。
這就是電源板電源處理部分的電路圖,由于沒有7910之類負電壓穩壓集成,所以-10V由X102(7905)和DZ101(4733)組成。此次故障原因估計為DZ101擊穿后X102輸出電壓降低,過流損壞。
另一臺沒有手動送絲的機器根據在手動送絲時邏輯板上7G指示燈發光,確認是電壓板反饋回來的信號錯誤,最后查找到故障點為電壓板上一只光耦引腳虛焊。
下圖為電壓板部分電路,在按下手動送絲開關時,592線接到-10V電壓,光耦0CI502導通,運放X502反相端得到+15V電壓,此電壓高于同相端+5V基準電壓,所以X502輸出低電平,Q508導通,637#線通過Q508從D9C處得到-10V電壓供給邏輯板。故障時由于0CI502光耦的4腳虛焊,在按下手動送絲開關時,運放不能翻轉,所以637#線一直保持+15V的高電位,不能切換至-10V正常給定信號,邏輯板沒有得到正確的送絲信號,所以不能驅動電源板發出正確的送絲電壓驅動電機運轉。
維修完成后進行了焊接測試,NA-5控制箱和DC-1000焊接電源各功能一切正常,焊接效果非常好,