有臺山特3c20ks,在電池逆變供電時,當電池電壓低于230V時.UPS自動停機,指示燈1和4亮.顯示BUS電壓異常.怎么樣處理
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
這臺20KS的機器不知道是上一代的還是現在并聯冗余的?
我覺得你可以從這幾個方面去檢查:
1)正常來說這臺機器的SHUTDOWN電壓是200+/-3V,所以你說你的機器在230V的時候就關機了,這說明該機器在電池模式下工作是有問題的,
2)機器報1,4FAULT,我要確定是BUS高還是BUS低導致FAULT;
3)你的UPS放電到230V的時候,放電時間是多長?
4)你詳細檢測電池放電時電壓下降的幅度,有可能其中一兩節電池放電時發生故障導致電池電壓突變.
我建議你可以用直流源代替電池進行放電來排除是否為電池問題導致.
以上僅供參考!
這臺20KS的機器不知道是上一代的還是現在并聯冗余的?我覺得你可以從這幾個方面去檢查:1)正常來說這臺機器的SHUTDOWN電壓是200+/-3V,所以你說你的機器在230V的時候就關機了,這說明該機器在電池模式下工作是有問題的,2)機器報1,4FAULT,我要確定是BUS高還是BUS低導致FAULT;3)你的UPS放電到230V的時候,放電時間是多長?4)你詳細檢測電池放電時電壓下降的幅度,有可能其中一兩節電池放電時發生故障導致電池電壓突變.我建議你可以用直流源代替電池進行放電來排除是否為電池問題導致.以上僅供參考!
說明一下,我的電池是200AH的湯淺電池.負載4.5KW時UPS到230V時大約80分鐘左右.電池應該沒有什么問題因為當ups出現問題后我把電池轉到另一個ups上用了400分鐘才停機,而且整個過程電池電壓下降平穩.還想請教怎么樣測量BUS高還是BUS低
0
回復
@chinasihai
說明一下,我的電池是200AH的湯淺電池.負載4.5KW時UPS到230V時大約80分鐘左右.電池應該沒有什么問題因為當ups出現問題后我把電池轉到另一個ups上用了400分鐘才停機,而且整個過程電池電壓下降平穩.還想請教怎么樣測量BUS高還是BUS低
拆機后量大電容的端電壓.您在什么地方,我在沈陽,如果離的不太遠的話,可以提供上門服務.024-23920745