我也來說說我家的太陽能系統

      說說我家里裝的太陽能

      家里裝太陽能發電也是心血來潮,閑來無事干的,其實成本還是比較高,喜歡核算成本的同學完全沒必要,算起來比市電貴太多。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      我的太陽能 電池是8塊,其中4塊240W,4塊245W,尺寸都是165cm*100cm,總共1940W,都是多晶。韓華的,最近光伏產業降價比較多,電池板是越來越便宜了,但是要注意不要買到次品。不選單晶是因為,雖然單晶效率高那么一點點,但是入射光角度限制很大,多晶恰恰相反,對陽光的角度限制不是那么大,我沒有單軸或者雙軸太陽跟蹤,所以就選多晶。

 

 

 

 

 

 

      8塊電池板,兩兩串聯成4組,然后4組并聯,組成48V系統,每組2塊電池并聯前,先串接一顆肖特基二極管,100V60A的,其實40A就足夠了,作用無外乎防倒流。

 

      控制器最近寄回去修了,就沒拍控制器,目前是直接接蓄電池充電的 ,因為前面有個二極管,所以不擔心倒流,只是短時間這樣可以,時間長了對蓄電池不好。

      蓄電池用的膠體電池,12V 100AH的4塊,組成48V 100AH,都在電池柜里,就沒有拍了。

 

 

 

      實測今天沒有明顯的陽光,電流9.5A。

 

 

 

      逆變暫時用的APC 的su3000 ,工頻的3KVA逆變器,自耗電很大,空載電流越2A,粗略的算,一天自耗電48V*2A*24H=2304WH,約2.3度電。正在尋找高頻逆變器,3-5KW的,換上高頻自耗電就會低很多。

 

 

 


      切換器用的快速切換器,用于切換市電和太陽能,這個是最大25A,也就是5.5KW左右,最主要的是切換時間<10ms,基本相當于無縫切換,電腦、電視什么的都沒有影響,關鍵是價格很便宜。

      這套系統,在成都這種天氣條件下,夏天,日發電大概6-9KWH,冬天發電量就不是太大了,目前,家里,除了空調,都是用的這個,包括電飯煲、微波爐、電視、電腦、功放、照明………………,基本夠用,目前看,蓄電池容量小了點,如果再增加一倍就好了。

      大家互相交流,有什么問題可以問我。

      最后再來張我的天線。

 

 

全部回復(102)
正序查看
倒序查看
lovetimi
LV.3
2
2012-05-23 16:53
呵呵,你在成都那里的呀,不錯。我們學校也裝了2套。我們也是用的3kw的工頻機,不過巧妙的解決了空載電流大的問題。
0
回復
lovetimi
LV.3
3
2012-05-23 16:54
還有,控制器,要注意防雷。
0
回復
xx2500
LV.1
4
2012-05-23 19:47
@lovetimi
呵呵,你在成都那里的呀,不錯。我們學校也裝了2套。我們也是用的3kw的工頻機,不過巧妙的解決了空載電流大的問題。

家里用,冰箱、路由器什么的都是24小時工作,實際沒有空載,沒法休眠

 

你們用的是什么辦法解決空載啊?

0
回復
itfangli
LV.4
5
2012-05-23 20:13
@xx2500
家里用,冰箱、路由器什么的都是24小時工作,實際沒有空載,沒法休眠 你們用的是什么辦法解決空載啊?

我是apc 5000va 的,因為我家是峰谷電,所以在峰時段開apc,谷的時間,我就讓空載在0.3a 48v左右,我的市電太陽能轉換箱造價比較高,因為用料比較足,因為自己用,接觸點為80a 220v 全部負責線路都是4個平方,所以負責能力完全可以滿足 5000va =3750的功率,還有就是我的這個雙電完全脫離人工控制,可自由設置時間,無需管它。用習慣了工頻機就不要換高頻機,雖然省電但是很不耐用,我是因為之前用高頻機,沒辦法修的厲害,怕了,才用工頻機

順便問你下啊,你的apc 3000va 充電 給蓄電池 48v 時電流為多少,我的才6a ,好無奈,不知道是不是問題在設置電池包上,還是就這樣的

0
回復
xx2500
LV.1
6
2012-05-23 20:40
@itfangli
我是apc5000va的,因為我家是峰谷電,所以在峰時段開apc,谷的時間,我就讓空載在0.3a48v左右,我的市電太陽能轉換箱造價比較高,因為用料比較足,因為自己用,接觸點為80a220v全部負責線路都是4個平方,所以負責能力完全可以滿足5000va=3750的功率,還有就是我的這個雙電完全脫離人工控制,可自由設置時間,無需管它。用習慣了工頻機就不要換高頻機,雖然省電但是很不耐用,我是因為之前用高頻機,沒辦法修的厲害,怕了,才用工頻機順便問你下啊,你的apc3000va充電給蓄電池48v時電流為多少,我的才6a,好無奈,不知道是不是問題在設置電池包上,還是就這樣的

沒用過UPS給電池充電,都是用的太陽能電池板充電,但是理論上應該不止那么點電流

用我這種切換器,優勢在于切換的時候,所以電器都不掉電,臺式電腦也不掉電

 

0
回復
2012-05-23 22:25
@lovetimi
呵呵,你在成都那里的呀,不錯。我們學校也裝了2套。我們也是用的3kw的工頻機,不過巧妙的解決了空載電流大的問題。

請問是怎么解決空載電流大的問題!我的也是APC3000的


0
回復
2012-05-23 22:34
@itfangli
我是apc5000va的,因為我家是峰谷電,所以在峰時段開apc,谷的時間,我就讓空載在0.3a48v左右,我的市電太陽能轉換箱造價比較高,因為用料比較足,因為自己用,接觸點為80a220v全部負責線路都是4個平方,所以負責能力完全可以滿足5000va=3750的功率,還有就是我的這個雙電完全脫離人工控制,可自由設置時間,無需管它。用習慣了工頻機就不要換高頻機,雖然省電但是很不耐用,我是因為之前用高頻機,沒辦法修的厲害,怕了,才用工頻機順便問你下啊,你的apc3000va充電給蓄電池48v時電流為多少,我的才6a,好無奈,不知道是不是問題在設置電池包上,還是就這樣的

我的APC3000的充電電流20多A


0
回復
2012-05-23 22:38
@xx2500
沒用過UPS給電池充電,都是用的太陽能電池板充電,但是理論上應該不止那么點電流用我這種切換器,優勢在于切換的時候,所以電器都不掉電,臺式電腦也不掉電 

請問你的快速電源切換器多少錢買的!這個不錯!能不能給個地址


0
回復
xx2500
LV.1
10
2012-05-24 08:19
@天涯浪子88
請問你的快速電源切換器多少錢買的!這個不錯!能不能給個地址

是這個東西,目前貌似只有聯系廠家購買。

QTS3雙電源快速切換開關

 


【產品名稱】

QTS3雙電源快速切換開關

 

【產品型號】

QTS3-□

 


產品簡介
 
      QTS3系列單相雙電源快速切換開關是我公司最新研制的一種單相小容量快速切換開關,廣泛的適用于電腦、照明類負荷兩路電源的快速自動切換,和QTS1、QTS2產品不同,QTS3是一種內置開關器件的雙電源轉換開關,無須外接接觸器即可工作,產品采用了模塊式的外形及結構,體積小,具有標準導軌安裝和螺絲固定兩種安裝方式,可以方便的安裝在配電箱內部。
 
     QTS3系列單相雙電源快速切換開關采用了單片機控制電路,控制和顯示功能完善,并在國內ATSE產品領域首創性的設計了聲報警的功能,方便用戶在常用電源故障時及時了解電源的狀況,填補了國內在該領域的一項空白。
     本產品已經申請了國家專利,仿造必究。
 
適用范圍
 
  QTS3系列單相雙電源快速切換開關是一種適用于交流單相50Hz,額定電壓為220V,額定電流在25A以下的配電系統中,由兩路電源供電的重要用電負荷,當常用電源出現故障時,由常用電源快速切換到備用電源的一種開關電器。主要用于電腦、UPS等電子類負荷以及消防應急照明、不間斷照明等照明類負荷的配電系統中的兩路電源快速轉換。
 
符合標準:
  
      IEC947-6-1《低壓開關設備和控制設備 多功能電器 自動轉換開關電器》
  GB14048.11 《低壓開關設備和控制設備 自動轉換開關電器》
  QB/QDT-QTS3-2010 《深圳市強電通科技有限公司企業標準 QTS3系列單相雙電源快速切換開關的制造方法與檢驗標準2010版》
 

功能特點

       ●切換速度快:由常用電源切換到備用電源的時間為5ms-10ms,對于各類電子類負荷、照明類負荷均不會引起中斷,比如應用電腦負荷時,可以避免因為電腦運行中突然斷電所引起的數據丟失所造成的損失。
      ●具有聲報警:當常用電源失電,備用電源投入后,開關能夠發聲報警,此功能在一些備用電源投入時需要提醒用戶注意的場合非常有用,比如UPS的旁路等場合,可以提醒用戶來排除故障。
  ●功耗低:本產品在正常工作時,控制電路部分所消耗的總電流小于20mA,更省電,可靠性更高。
  ●至少保證一路供電的功能:普通的雙電源轉換產品,在控制部分出現故障時,往往會出現兩路電源都不能投入的情況,對于電源不能長時間中斷的重要用電負荷,往往會造成很大的損失,而在本產品的設計中,已經充分的考慮到了這種情況,本產品的設計中采用了特殊的電路結構,即使控制部分的電路完全損壞失靈的情況下,也能使常用電源保持接通供電,保證了重要用電負荷至少有一路電源可以始終保持供電。
  ●操作簡單,接線簡單,即插即用:開關面板上除一只“消聲/試驗”按鍵外,沒有其他的操作鍵,正常使用時,無須任何操作,只要接好兩路電源,并連接好用電負荷,無須任何操作即可工作,真正做到了即插即用。
 

技術參數

● 使用類別:AC-31B
● 額定電壓:AC220V
● 允許工作電壓:AC220V±30%
● 額定頻率:50Hz
● 額定電流:10A、25A
● 最大轉換功率:10A:(最大轉換功率2770VA)、25A:(最大轉換功率7200VA)
● 接通分析能力:1.5le(AC31,CosΦ=0.8)
● 欠壓動作電壓:AC160V±5%
● 常用電源切換至備用電源的切換時間:5-10ms。
備用電源返回常用電源的時間為10ms

 

0
回復
limin86918
LV.4
11
2012-05-25 08:41
很不錯,成本挺高的啊。。
0
回復
dxsmail
LV.11
12
2012-05-26 11:39
相當不錯。。。。貴啊。。。
0
回復
2012-05-26 12:02
真是不錯的安裝
0
回復
2012-05-26 14:00
@tvro
真是不錯的安裝
好是好,就成本太高了點!!!
0
回復
2012-05-26 17:52
@天使無情520
好是好,就成本太高了點!!![圖片]
成本是問題
0
回復
2012-05-26 20:56
@tvro
成本是問題
很想知道那單相切換開關那里買
0
回復
2012-05-27 20:20
@浪漫一生
[圖片]很想知道那單相切換開關那里買[圖片]的
五金市場應該有
0
回復
小笨熊
LV.5
18
2012-05-28 10:28
@浪漫一生
[圖片]很想知道那單相切換開關那里買[圖片]的
單相切換開關隨便大把的賣
0
回復
12920950
LV.1
19
2012-05-28 10:57
樓主QQ給個唄,想給自已家里裝一套。
0
回復
2012-05-28 20:50
@小笨熊
單相切換開關隨便大把的賣
應該有
0
回復
itfangli
LV.4
21
2012-06-02 12:40
@xx2500
沒用過UPS給電池充電,都是用的太陽能電池板充電,但是理論上應該不止那么點電流用我這種切換器,優勢在于切換的時候,所以電器都不掉電,臺式電腦也不掉電 
試下在額定功率的半載的時候跳跳看
0
回復
itfangli
LV.4
22
2012-06-02 12:42
@天涯浪子88
我的APC3000的充電電流20多A
我咨詢過apc了,他們工程師說我這款是固定6a充電電流,估計原配都是些小電池
0
回復
itfangli
LV.4
23
2012-06-02 12:43
@天涯浪子88
[圖片]請問是怎么解決空載電流大的問題!我的也是APC3000的
看看后面有沒有一個bypass 開關,有的話就容易解決了
0
回復
2012-06-02 17:10
@itfangli
看看后面有沒有一個bypass開關,有的話就容易解決了
0
回復
老礦石
LV.7
25
2012-06-13 20:07
@xx2500
是這個東西,目前貌似只有聯系廠家購買。QTS3雙電源快速切換開關 【產品名稱】QTS3雙電源快速切換開關 【產品型號】QTS3-□ 產品簡介      QTS3系列單相雙電源快速切換開關是我公司最新研制的一種單相小容量快速切換開關,廣泛的適用于電腦、照明類負荷兩路電源的快速自動切換,和QTS1、QTS2產品不同,QTS3是一種內置開關器件的雙電源轉換開關,無須外接接觸器即可工作,產品采用了模塊式的外形及結構,體積小,具有標準導軌安裝和螺絲固定兩種安裝方式,可以方便的安裝在配電箱內部。     QTS3系列單相雙電源快速切換開關采用了單片機控制電路,控制和顯示功能完善,并在國內ATSE產品領域首創性的設計了聲報警的功能,方便用戶在常用電源故障時及時了解電源的狀況,填補了國內在該領域的一項空白。    本產品已經申請了國家專利,仿造必究。 適用范圍   QTS3系列單相雙電源快速切換開關是一種適用于交流單相50Hz,額定電壓為220V,額定電流在25A以下的配電系統中,由兩路電源供電的重要用電負荷,當常用電源出現故障時,由常用電源快速切換到備用電源的一種開關電器。主要用于電腦、UPS等電子類負荷以及消防應急照明、不間斷照明等照明類負荷的配電系統中的兩路電源快速轉換。 符合標準:       IEC947-6-1《低壓開關設備和控制設備多功能電器自動轉換開關電器》  GB14048.11《低壓開關設備和控制設備自動轉換開關電器》  QB/QDT-QTS3-2010《深圳市強電通科技有限公司企業標準QTS3系列單相雙電源快速切換開關的制造方法與檢驗標準2010版》 功能特點      ●切換速度快:由常用電源切換到備用電源的時間為5ms-10ms,對于各類電子類負荷、照明類負荷均不會引起中斷,比如應用電腦負荷時,可以避免因為電腦運行中突然斷電所引起的數據丟失所造成的損失。 技術參數● 使用類別:AC-31B● 額定電壓:AC220V● 允許工作電壓:AC220V±30%● 額定頻率:50Hz● 額定電流:10A、25A● 最大轉換功率:10A:(最大轉換功率2770VA)、25A:(最大轉換功率7200VA)● 接通分析能力:1.5le(AC31,CosΦ=0.8)● 欠壓動作電壓:AC160V±5%●常用電源切換至備用電源的切換時間:5-10ms。備用電源返回常用電源的時間為10ms 
看了他們的測試報告,兩路供電的相位都是一樣的,切換不是問題,如果不一樣會是什麼結果呢?相差180°都在峰值上,600V壓差!
0
回復
javike
LV.12
26
2012-06-14 23:41
@老礦石
看了他們的測試報告,兩路供電的相位都是一樣的,切換不是問題,如果不一樣會是什麼結果呢?相差180°都在峰值上,600V壓差!

王工,切換不存在相位差吧,切換是先斷開一個,再接通另一個,只是間隔時間短罷了。

你說的切換不是問題,是指用固態繼電器切換還是機械繼電器切換?不會是用交流接觸器吧

0
回復
chinomango
LV.2
27
2012-06-15 04:16
@xx2500
這個貌似用固體繼電器就行了?在過零時切換。
0
回復
2012-06-15 05:52
@chinomango
這個貌似用固體繼電器就行了?在過零時切換。
固體繼電器速度快
0
回復
afei_hefei
LV.5
29
2012-06-15 17:17
@天使無情520
好是好,就成本太高了點!!![圖片]

有錢人,就可以談興趣,愛好了。

0
回復
老礦石
LV.7
30
2012-06-15 17:26
@javike
王工,切換不存在相位差吧,切換是先斷開一個,再接通另一個,只是間隔時間短罷了。你說的切換不是問題,是指用固態繼電器切換還是機械繼電器切換?不會是用交流接觸器吧

存在相位差問題,如果相位不對會有很大的拉弧,接點會粘連。

0
回復
2012-06-15 18:10
@老礦石
存在相位差問題,如果相位不對會有很大的拉弧,接點會粘連。
如何解決問題?
0
回復
主站蜘蛛池模板: 色哟哟网站入口在线观看 | 日本激情视频在线播放 | 久久久久国产亚洲日本 | 日日插夜夜爽 | av在线直接看 | 中文字幕亚洲码在线观看 | 久热这里只有精品6 | 激情久久久久久久久久 | 亚洲精品欧美精品日韩精品 | china国语对白刺激videos 97视频久久 | 精品一区精品二区 | 四虎成人免费在线 | 开心久久网 | av中文在线资源 | 一女三男做2爱A片免费 | 亚洲国产成人爱av在线播放 | 边摸边吃奶边做爰视频网站 | 国产一级视频免费看 | 国产在线观看福利 | 午夜在线观看影院 | 日本爽快片18禁免费看 | 九九热在线视频观看这里只有精品 | 精品无码成人片一区二区 | av蜜桃网| 99在线精品视频观看免费 | 亚洲成无码人在线观看 | 日本一二三区在线观看 | 2019中文字幕久久 | 欧美性猛交xxxx免费看野外 | 国产精品无码一区二区三区无卡 | 成年人久久久 | 一级黄色裸体片 | 精品成av人一区二区三区 | 国产高清自拍 | 久久久日韩精品一区二区 | 在线观看欧美一区 | 国产JIZZ中国JIZZ免费看 | 日韩精品一二区 | 精品久久久久久久久久岛国gif | 舌L子伦熟妇αV | 天堂а在线最新版在线 |