如題,不留安全邊距是否變壓器會存在觸電危險?可否不留安全邊距?不留會有什么影響嗎?
沒有安規要求可以不留安全邊距,但你得將變壓器包好。不露銅一般沒什么大問題。過安規認證不可行!
請用三層絕緣線用飛線方式飛出。
安規要求的確是統一的,
要求使用擋墻是因空間及沿面距離要求,
如果無法使用擋墻,是可使用絕緣線.
老兄;
EI40的骨架可繞線寬度是17mm
最大電流10A
電流密度取4
10/4/15=0.16mm 用0.2mm厚*15mm寬的銅箔足矣!
把銅箔包起來也可以過安規。
是的,只要保證絕緣強度,
但絕緣線也需有絕緣強度認證.