最近用TEA1751做了一款28V 2.5A的恒壓電源.客戶要求在-40度時電源能工作正常. 我的樣品在客戶測試時出現-40度輸出電壓隨加載的變大而升高.加到滿載2.5A時輸出電壓由空載的28.6V升高到32V. 且-40度存儲一段時間剛開機后電源效率很低,只有78%左右.但在常溫時測試效率有88%.
做實驗發現輸入端的120UF 450V電解電容在-40度時容量只有1UF了.但輸出端的50V低壓電解電容容量則下降不到10%. 但試了紅寶石,及國內的幾家廠商的高壓電解電容后,均在-40度時容量幾呼沒有. 所以高壓電容沒法解決. 試著換了光藕,431的廠牌測試問題仍存在. 調整反饋環路也無效. 那位前輩有這方面的經驗幫忙指點下.