1) 我公司現有48W ADAPTER為Class 1類電源(3pin AC插座)已有UL,3C,GS等認證.
2) 現我們要做48W Class 2類電源(2pin AC插座),在現有48W Class 1類ADAPTER的基礎上修改成Class 2類電源,只改變AC插座(3pin改2pin)其他地方不改變.請問:Class 1類電源原有的認證可直接用在Class 2類電源上嗎?還是需要報備?如要報備,要做那些工作,如需準備那些資料或樣品,報備時間多長?費用約多少?
3) 因美國客戶要48W Class2類ADAPTER電源,如用公司現有48W Class 1類ADAPTER電源(3pin AC插座),配2pin AC電源線給客戶,這樣符合安規要求嗎?
先謝大家
ADAPTER Class 1類改Class 2類電源,要做那些工作,急...
全部回復(10)
正序查看
倒序查看
@csbxm
CLASS1與CLASS2是不同的;不能簡單的改3PIN為2PIN就可以了.主要為:1.EMI要重新測試;2.漏電流標準不一樣:CLASS1為3.5MAMAX;CLASS2為0.25MAMAX.這就要求CLASS2的Y-CAP要小于2200PF.3.安規的空間距離與沿面距離不一樣.4.重要元件,如;TRANSFORMER等溫度要求不一樣.5.HI-POT要求不一樣.
非常感謝你的回復
1.EMI要重新測試.這點理解.
2.漏電流
Class 1類電源有人說是0.75mA(Max),你說3.5mA,不知誰對?
Class 2類電源為0.25mA(Max)
5.HI-POT
Class 1類電源為1500VAC 60SEC 10mA
Class 2類電源為3000VAC 60SEC 10mA
3.“安規的空間距離與沿面距離不一樣”,不太明白,請?jiān)敿氈v一下,具體哪幾點不一樣,謝.
4.“重要元件,如;transformer等溫度要求不一樣 ”這點也不太明白,如;transformer溫度都申請B級(105度),Class 1類和Class 2類電源transformer溫度標準不一樣嗎?具體哪幾點不一樣,請?jiān)敿氈v一下.
再次感謝!
非常感謝你的回復1.EMI要重新測試.這點理解.2.漏電流Class1類電源有人說是0.75mA(Max),你說3.5mA,不知誰對?Class2類電源為0.25mA(Max)5.HI-POTClass1類電源為1500VAC60SEC10mAClass2類電源為3000VAC60SEC10mA3.“安規的空間距離與沿面距離不一樣”,不太明白,請?jiān)敿氈v一下,具體哪幾點不一樣,謝.4.“重要元件,如;transformer等溫度要求不一樣”這點也不太明白,如;transformer溫度都申請B級(105度),Class1類和Class2類電源transformer溫度標準不一樣嗎?具體哪幾點不一樣,請?jiān)敿氈v一下.再次感謝!
應該是爬電距離和電氣間隙不一樣!II類的要求要高于I類,因為我不是做變壓器?對變壓器的標準不知道具體的值.在家電的標準里,溫升限值好像是一樣的
0
回復
@fush
非常感謝你的回復1.EMI要重新測試.這點理解.2.漏電流Class1類電源有人說是0.75mA(Max),你說3.5mA,不知誰對?Class2類電源為0.25mA(Max)5.HI-POTClass1類電源為1500VAC60SEC10mAClass2類電源為3000VAC60SEC10mA3.“安規的空間距離與沿面距離不一樣”,不太明白,請?jiān)敿氈v一下,具體哪幾點不一樣,謝.4.“重要元件,如;transformer等溫度要求不一樣”這點也不太明白,如;transformer溫度都申請B級(105度),Class1類和Class2類電源transformer溫度標準不一樣嗎?具體哪幾點不一樣,請?jiān)敿氈v一下.再次感謝!
您好!
1.CLASS1 的以3.5MA MAX為標準的.
2. 一般的CLASS1 的沿面距離與空間距離要求比CLASS2的要低,而CLASS2的要求較嚴格,在設計時要注意就可以了.你以EN60950的標準來設計就可以了---L/N間為2.5mm(fuse前);AC/DC間2.0mm min .pri/sec 6.4mm(沿面);4.0mm(空間)min;transformer也一樣.
3.CLASS1時安規公司在測試重要元件時,標準也是不一樣的.實際上你只要控制好就可以了.
您好!1.CLASS1的以3.5MAMAX為標準的.2.一般的CLASS1的沿面距離與空間距離要求比CLASS2的要低,而CLASS2的要求較嚴格,在設計時要注意就可以了.你以EN60950的標準來設計就可以了---L/N間為2.5mm(fuse前);AC/DC間2.0mmmin.pri/sec6.4mm(沿面);4.0mm(空間)min;transformer也一樣.3.CLASS1時安規公司在測試重要元件時,標準也是不一樣的.實際上你只要控制好就可以了.
您好,非常感謝您的回復.
因為我的電源外殼是一樣?PCB板也是一樣的.如果這樣的話,Class 1類電源原有的認證就不能用在Class 2類電源上了?但有很多測試項做安規時Class 1類與Class 2類電源是一樣的,已測試過了,應該不用再重新測吧.只測試兩款不同的地方,不知行不行?這樣的話只需要報備就可以了吧?
謝!
因為我的電源外殼是一樣?PCB板也是一樣的.如果這樣的話,Class 1類電源原有的認證就不能用在Class 2類電源上了?但有很多測試項做安規時Class 1類與Class 2類電源是一樣的,已測試過了,應該不用再重新測吧.只測試兩款不同的地方,不知行不行?這樣的話只需要報備就可以了吧?
謝!
0
回復
@fush
您好,非常感謝您的回復.因為我的電源外殼是一樣?PCB板也是一樣的.如果這樣的話,Class1類電源原有的認證就不能用在Class2類電源上了?但有很多測試項做安規時Class1類與Class2類電源是一樣的,已測試過了,應該不用再重新測吧.只測試兩款不同的地方,不知行不行?這樣的話只需要報備就可以了吧?謝!
這個就要看認證機構了,大多數的認證機構我想還是要做的,至少跟你說是要做的,但他們在實際操作的過程中可能就只做不同的那一部分,但不一定會告訴你
0
回復
@fush
非常感謝你的回復1.EMI要重新測試.這點理解.2.漏電流Class1類電源有人說是0.75mA(Max),你說3.5mA,不知誰對?Class2類電源為0.25mA(Max)5.HI-POTClass1類電源為1500VAC60SEC10mAClass2類電源為3000VAC60SEC10mA3.“安規的空間距離與沿面距離不一樣”,不太明白,請?jiān)敿氈v一下,具體哪幾點不一樣,謝.4.“重要元件,如;transformer等溫度要求不一樣”這點也不太明白,如;transformer溫度都申請B級(105度),Class1類和Class2類電源transformer溫度標準不一樣嗎?具體哪幾點不一樣,請?jiān)敿氈v一下.再次感謝!
你好 ,我對EMI測試不是很理解 哪類產品EMI測試接地 哪類產品EMI測試不接地啊?
謝謝!
0
回復