我廠是做鉛酸電池的,需要用一臺大型鉛粉機,主電機是60KW,負荷磨筒是1.5T。主電機是三相380V供電,由PLC控制采用變壓器自耦降壓?dòng),主保險為100A/450VAC 前兩天因在運行過程中突然燒了保險,于是檢查電機,沒發現什么問題,于是在外買來好幾個100/450V的保險裝上,但一啟動,啟動電流瞬間達300A以上(主電機正常工作三相電流在45A左右)保險絲再次燒斷,第二次換保險后,去掉主電機母線,保險不燒,但啟動時兩主繼電器要“嗒嗒嗒”響好多下才能轉為高速,再次檢查自耦啟動電路,發現PLC端子及自耦變壓器有部分端子松動,把它弄緊后,再次啟動,不再發出“嗒嗒嗒”響了。以為找到故障原因了,重新接上主電機母線,試機。
此時更可怕的事情發生了,在繼電器切換瞬間,只聽到啪的一聲,保險出炸出強烈火花,隨即立花越來越大,那場面好比燒電焊來得更猛烈些了,設備柜內火花四濺,房間頓時濃煙滾滾,這種狀觀場面持續了十秒多,當時我們被嚇得混身發抖。。。,直到火花自動熄滅,趕緊關電閘(400A的開關),最后用滅火器撲滅余火,待濃煙散去,驚魂未定的我們去看看設備柜。。。三相母線主保險處兩個保險已完全燒熔,主保險上面的200A空開的端子已燒壞,柜內的一個三相變頻器已燒得面目全非,還有一個電流變送器也報廢了,電線也燒掉了很多,PLC上有被電弧燒過的黑層。。。心想,完了
這一下損失可大了,至少好幾千塊消耗在那十幾秒內了。后來準備把柜子拉到山東原廠去維修,廠那邊報價:2.5萬RMB。。。。
這下全廠都驚呆了,設備不能使用,全廠沒有鉛粉投產,已經放了1天假了,昨天我們懷疑是不是鉛粉筒鉛粉太多導至的。?!,F(xiàn)在我和老大正處于迷茫中。。。。。就算把里面的東西換新了,都沒找到原因,都不敢再開機試了。。。。。急??!急??!急!!請各位高手幫幫忙分析一下是怎么回事啊。。。。。,
還有,大家討論一下這種情況為何 空開不跳的原因??