根據《開關電源設計》中提到的系統穩定的準則:穿越頻率處相位裕量至少要大于45.
我從頭分析下我的疑問哈,麻煩高手們給予解惑:
反饋環路的閉環增益為:Af=A/(1+AF),當|AF|=1且AF相位角為180時,系統出現振蕩。
根據系統振蕩所需要的兩個條件推出在|AF|=1,即開環增益|A|為0dB時,相位裕量大于45度,即可使系統穩定。
當相位裕量=0度時,|AF|=1即表示:Xf=Xi系統振蕩 。但當Xf>Xi的時候,同樣會發生系統振蕩(只是受制于反饋環的放大倍數的限制,到一定時刻就會達到穩定的振蕩幅度)。
我的疑問是:穿越頻率處|A|=0dB,相位裕量大于45度可使系統穩定。|A|>0dB的那一段是否也同樣需要相位裕量呢?為何只關注|A|=0dB這一點呢?