兩個小時這個溫度比較正常,這是鐵損太大了的原因。要解決就換好一點的鐵芯。
你可以在初級適當的多加一些匝數。要看骨架的空間是否允許。
這個變壓器是進口的 鐵芯材質(zhì) 我看了 挺好的 是高硅片 線圈 動不了 很是郁悶
你說的溫升有沒有分別測試線圈和鐵芯的溫度,看下是線圈熱還是鐵芯熱
會不會有匝間短路現(xiàn)象?
我沒儀器測試是線圈還是鐵芯熱.....匝間短路用該不可能變壓器工作一切正常
兩個概念要搞清楚
1.溫度大概在 60 到80度
2.溫升大概在 60 到80度
升溫大概到60到80度
空載電流是多少?
輸入的電壓是否是符合變壓器的?不要輸入高了哦!
UPS 是1600W 的 輸入空載電流 是0.7 48V
你不是說空載嗎?怎么還工作正常?
多大的型號呢也有的是次級短路