80%的效率一般的反激都不只,, PFC的效率太低了
我單獨測了LLC和PFC,都只有90%
輸出多少的???
12V的。。也要有90%以上。。。
輸出是12V。
差不多了。。。
最高達92%。。。。沒同步整流算正常。。。
嚴重有問題。。。。
總體86%,我都嫌少。。。
現在不知是哪里出了問題
效率要高,后級LLC在12V輸出時可以加同步整流或者用超低VF值的肖特基整流管,前級PFC可以用臨界模式的,注意開關頻率不要太高,如果用L6562做PFC的話,100W的PFC電感估計用600uH 比較好。
PFC的效率一般在95%左右
針對LLC的效率部分,樓主可以考慮如下措施:
1. Check主Mosfet有沒有實現zvs;
2. Check主Mosfet的驅動波形是否Ok, duty盡量大些;
3. 在hold up time允許的條件下,可以考慮把Bulk電壓降低至340V;
4. 可以適當增加主變壓器的感量(到800uH-1.0mH)
我使用PWM就能做到86%,我使用6562d+2203做的12V7.5A的效率也有87%了,只是EMI不怎么好過,真煩,那位仁兄有高見啊。6562好像頻率很寬,從30-200K不等,哎。
小施主:
兩極連起來效率應該有92%就比較合理,按照你的意思是LLC部分為 90% ,應該還要提高一點,93%才合理。需要優化一下LLC部分。
但是實際上整機80% ,其實你的問題主要還是在PFC 部分,這部分的效率至少要在95-96%。設計上要較大的問題。
1. 漏感太大取m=5左右。
2.原邊圈數太多,取36Ts足已。
電路圖看看
同感