如題,用3842實現的開關電源作電動車充電器,輸出59V左右,電流2.2A,PWM頻率為42KHZ,變壓器次級整流二極管SF56表面溫度達到95度左右,有個別高達100度,以致燒毀。本人菜鳥,對開關電源了解不多,一直找不到原因,請同行們指點謎津。電路圖如下:
電動車充電器次級整流二極管發燙!跪求高手指點……
首先謝謝您的賜教!SF56是5A/400V/35ns,是DO-201AD封裝,不好加散熱片,目前是整個充電器像普通充電器那樣有一個12V的風扇散熱。用過SF88G(8A/600V/35ns),溫度會下降一點,效果不明顯。
特請教:1.引起發燙的主要因素有哪些?(允許通過的電流?電壓?恢復時間?)
2.變壓器次級為何需要兩只二極管并聯?能否用一只大電流的二極管代替?
謝謝!
1,發熱一個是導通壓降vf 是發熱的主要原因,選vf低的管子,如果是在連續模式就需要恢復時間小的管子.
2.并聯兩個管子可能是分流降低單只管子的功耗!但是兩個管子一致性需要非常的好.因為一致性不好會導致一只流過電流大一只小,大的發熱越來越厲害.當然最好是用大的管子替代兩個的好.
你試試用8a400v的管子 600v的vf比400v的高,單管是好加扇熱片的 ,
前天 有個二極管供應商說他們供給一個廠家的 一顆5a400v的超快恢復二極管損壞讓我幫衰解決一下.
那客戶使用情況:反激60v2.5a 沒扇熱片,風扇裝了跟沒裝一樣,那個管子滿載工作10分鐘有110度,看規格書110度時電流只有2,8a了.建議他換大點的管子他不干,那家怎么不壞?(拆機件,估計是8a的沒標識)供貨商說我的10w個才壞3 4 百個.
遇到這情況我就徹底投降了