最近正在做一臺AC380V輸入,輸出12V,3000A電源,功率管我使用18只并聯,共36只組成上下管,采用半橋電路,想讓大家討論一下,18只IGBT并聯的均流問題。及18只IGBT的驅動怎么樣選擇驅動最好。
關鍵詞:功率管 IGBT
為什么不用全橋?
給個12V,1000A的圖你參考下
全橋驅動難做,半橋驅動可以簡單一點,大家聊聊IGBT并聯的均流有什么好方法,
關鍵詞:IGBT
怎么?現在正在裝機,過幾天就開始調試了,
聽聽你的意見18只管的均流有什么好方法?
這個電路圖做過產品嗎?
用多個變壓器,每個變壓器單獨用功率管在母線上并聯
關鍵詞:功率管
現在是用60N100
把電源當成是多個DC-DC的半橋或全橋并聯,輸入端都為電容的正負端,輸出次級整流后并聯輸出,這樣沒個變壓器相當于有獨立的功率管,但驅動都是有一個IC來驅動,采用每組功率管單獨圖騰驅動
關鍵詞:功率管 整流 DC-DC
明白,謝了
IGBT并聯不好玩啊,單機10KW,4個并聯吧。。。單機:先用一級Buck降壓至300V左右,用1200V/200A的IGBT,然后全橋用4只600V/100A的IGBT。最大只玩到單機12KW,再大功率的 個人感覺并機比直接并IGBT好處理一點。。。沒玩過,僅憑猜想給樓主一個參考。
一個IC驅動不好吧,各個變壓器有細微差別,每個IGBT導通阻抗也有細微差別,這個搞法均流會亂的,雖不至于燒機但同樣的占空比電流可能差得比較多,可靠性會下降哦
你計劃用幾個多大的變壓器?
如果可以用每2組形成交錯半橋也不錯
IGBT和FET不一樣。。。一樣的占空比,一樣的驅動電壓,不同的驅動電流導致不同的Ice,驅動信號一樣肯定是不均流的。。。
關鍵詞:IGBT FET
沒玩過IGBT,應該可以用專業驅動IC整吧?每個IC驅動一組IGBT
不一定非要專業驅動,但每個IGBT要單獨驅動,或者另外加均流控制