最近修一臺時代的手工焊400A,小電流(100A左右)正常,再大一點就過流保護。
拆機檢查有一個模塊壞了,跟換一只,跳變電壓也正常,空載也正常,試韓式電流從小調大當跳到200A時,悲劇發生了,更換的模塊(機子原裝的沒壞的哪一個)炸了,我把新的裝在沒壞的那個位置。西門康75A的IGbt
各位同仁幫忙分析一下是什么原因,在此謝過!!!
驅動有問題
好久沒來電源網了,早修好了,濾波電容的問題
機器很簡單。