變頻器上使用的模塊400A;新更換后只是工作了3個小時就又壞了;壞的故障是U相上管壞;測量G和S導通;S和正極通;就是管子全通;
拆開模塊后觀察照片如下;內部4個芯片并聯;只壞了一個,另外三個芯片沒有問題而且下管四個芯片沒有問題 。
具體的情況我也難了解,我弄過的變頻器里面,凡是需要重載啟動或正反轉頻繁控制的地方,都會設置一定的加速度和提高載波頻率,同時也要修正電機的其他參數。
變頻器一般都可以設置工作模式的。
這個波形是柵極的驅動波形;外部加200V直流,在波形看起來有輕微的震蕩;是否有問題?
下圖是VCE和VGE的波形測試;外部條件一樣。
各位看看有在驅動上沒有什么問題 ?