有研究過最大功率跟蹤型風力發電控制器?
前天在網上有一種可以使風力發電提高20%-30%的充電控制器,不知原理,可否不用單片機用一般電路試驗出來?---
回樓主,這個是完全可以的,若做的好,發電量可以是提高很多的,20~30是保守數據,根據我的實驗:(小型風力發電機)。
風力發電機分兩類,一類是直流,第二類是交流;
直流一般比較好處理MPPT,輸出直接濾波后使用MPPT算法,然后再做逆變,使用普通的單片機即可實現MPPT。
交流發電機:前級一般需要使用PFC做輸出校正,抑制電機中的諧波,可以提高電機效率,后級使用DC-DC帶MPPT算法的電源轉換即可,同直流風機工作方式一樣,
目前大家做的比較多的是PWM的寬度和交流風機輸出的頻率成一定數學關系(DC-DC),這樣就需要根據不同的風機進行PWM的適配調試,同樣一批風機和控制器,在風速比較低的狀況下,直觀感覺就是有的轉有的不轉,
在高風速下,風機的轉速也會有快有慢,這樣同樣的風速同樣功率的風機輸出功率就不一樣,這個主要是跟負載有關系,MPPT就可以完全很好的解決在低風速下個別不轉個別轉的可能 ,在高風速下轉速不一樣導致發電量不一樣的問題。
另添加了MPPT的風機可以在很小的風速仍然有電力輸出,不會出現由于風力過小,風機被負載卡死的問題。(這個取決于MPPT靈敏度)
這個就是風機MPPT存在的價值,實際上風機MPPT控制器比光伏板MPPT控制器更有經濟價值,同時風機MPPT對電路等參數和數據的要求要高于光伏板。風機的功率轉折點更狹小。光伏板則平坦很多。
同時風機的過風速保護也是采用檢測頻率的方式,(在小型系統中,大型風機一般有專門的風速測速裝置),
適當?shù)脑诹憬顼L(fēng)速下,故意壓低風機旋轉的速度,可以提在高風速下,風機在臨界風速的發電能力。
不會導致機械損失。機械破壞,壓低風機轉速的方法可以考慮加重風機負載,增加輸出功率等方法。實現上述方式就是MPPT的功能,所以發電能會提高很多。