三相四線制的缺相保護電路
....由于電網自身原因或電源輸入接線不可靠,開關電源有時會出現缺相運行的情況,且掉相運行不易被及時發現.當電源處于缺相運行時,整流橋某一臂無電流,而其它臂會嚴重過流造成損壞,同時使逆變器工作出現異常,因此必須對缺相進行保護.檢測電網缺相通常采用電流互感器或電子缺相檢測電路.由于電流互感器檢測成本高、體積大,故開關電源中一般采用電子缺相保護電路.圖5是一個簡單的電子缺相保護電路.三相平衡時,R1~R3結點H電位很低,光耦合輸出近似為零電平.當缺相時,H點電位抬高,光耦輸出高電平,經比較器進行比較,輸出低電平,封鎖驅動信號.比較器的基準可調,以便調節缺相動作閾值.該缺相保護適用于三相四線制,而不適用于三相三線制.電路稍加變動,亦可用高電平封鎖PWM信號.
三相四線制的缺相保護電路 是否可行??
全部回復(15)
正序查看
倒序查看
@wuji122
[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1137738174.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我看不行.一般來說三相四線制在線路中是不可能平衡的,也就是說H點電位不為零.這一點搞電力的都知道.呵呵
如果這個運用到三相平衡的負載上(例如三相電機)上,也有可能制造工藝的原因造成誤動作.
如果Vd1後面串聯一個穩壓管提高光耦導通的門檻電壓來克服相電的不平衡,光耦上再串一個限流電阻應該就可行了.
0
回復
@wuji122
這種線路可以,目前很多行業的三相電子繼電器缺相保護就是這樣做的.不過JACKI建議的方法可以更可靠一點.
0