本人使用tipswitch作一輔助電源,目前只有一路5V 15w,在空載和輕載時可長時間運行,在3.5w左右時用風扇吹可以長時間運行更高載時即使風扇吹也無法長時間運行。之所以懷疑是熱的問題,就在于風扇吹時可以長時間運行的載,在去電風扇后無法運行,幾秒或者幾十秒后自動重啟動。
相關數據:原邊鉗位使用p6ke200a和byv26c奇納鉗位,扎比46:2,使用top225y,這一路一直無法加到滿載,所以其他路也沒有焊,在使用PI手冊后逐一核對,沒有發現問題,但是觸摸感覺比較熱(p6ke200和top225比較近,能感受到運行時附近空氣熱度),所以使用風扇吹嘗試得出結論。
由于載變大后,即使風吹也無法長時間運行,向大家求救!
1。究竟是p6ke200還是top225的熱的問題?個人推測p6ke200熱的可能性比較大,因為漏感約為原邊5% 原邊400U,漏感20u,但是也不排除是225的原因。
2。為驗證1的問題,有沒有什么測量方法?
3。如果是p6ke200的問題,為什么會導致如下波形? 同問對于225的原因。下面波形式有何沒有風扇吹得3。5w的VDS和IDRAIN。主要區別有兩個:沒有風扇吹時,初始電流變大,后邊波動變少
4。有什么解決方案?
謝謝!
ps: 由于經常被叫走,即使沒有辦法及時回復,我也盡量盡早回復。