DC/DC變換,初次級間,串接接的R、C是怎么回事?
有誰知道他的作用?還有,參數怎么算?
DC/DC變換,初次級間,串接接的R、C是怎么回事?
全部回復(9)
正序查看
倒序查看
@szsps
是高頻共地的作用!同時亦可抑制共模干擾!但是這個“地”是指的“大地”(是對整個電源系統來說的!)因為,開關電源中一次電路和二次電路中的“地”相對于“大地”來說是“浮地”,當二次電路的輸出電壓較低時,從成本角度來考慮可以不加(此時,是過不了安全認證的),但是如果二次電路的輸出電壓較高時,此電容必須要加!
不加此電容不是過不了安全認證.
是過不了電磁干擾.DC/DC同樣有EMI的要求,此電容的作用是給開關管推到次級和次級整流管推到初級的干擾電流(EMI電流)提供一個返回通路,不加此電容,就沒有低阻抗返回通路,EMI電流在測干擾時就會通過下面的底板(接大地),到LISN網絡回到初級.LISN里面有兩個50歐姆的電阻通過高頻電容連到初級兩根線,EMI電流流過50歐姆電阻形成的電壓就是儀器測的EMI的大小.
對48VDC系統,UL的安全電壓要求是1500V.
是過不了電磁干擾.DC/DC同樣有EMI的要求,此電容的作用是給開關管推到次級和次級整流管推到初級的干擾電流(EMI電流)提供一個返回通路,不加此電容,就沒有低阻抗返回通路,EMI電流在測干擾時就會通過下面的底板(接大地),到LISN網絡回到初級.LISN里面有兩個50歐姆的電阻通過高頻電容連到初級兩根線,EMI電流流過50歐姆電阻形成的電壓就是儀器測的EMI的大小.
對48VDC系統,UL的安全電壓要求是1500V.
0
回復