這個電源電池供電輸出DC185V,空載DC300V,我的LED燈8W的!謝謝!
怎么沒有人幫幫忙啊,難道沒有人碰到過這種問題嗎?
標牌上寫的接電子節能燈,樓主什么去接led燈呢?
這個之前是接電子節能燈的,客戶想用LED燈替換掉!有好的方法改進之后可以正常使用么?謝謝!!
先弄清楚輸出電壓時什么樣,再做相應的處理。
輸出是直流嗎?沒見過直流輸出的,也許多年不做現在有了。
另外,消防應急燈采用LED時線路更簡單,建議重新選擇。
這個還是要把輸出的情況搞清楚,再針對LED燈具的具體參數來調整啊。
按道理應該可以用的啊,疑惑!
下邊純屬一家之言,僅作參考:
看了一下電池逆變電路,應該是雙管推挽逆變,然后整流輸出高壓DC。
雙管推挽得效率大概在0.7左右,而電池應急放電一般不超過1C,電池輸
出的功率P0=0.7Pbat=0.7*6*1.8=7.56W。
一般熒光燈逆變器的功率做到20%燈管標稱功率算是可以的了
樓主接的LED還有個轉換效率問題,LED燈閃個人認為是功率不匹配,這個
逆變器帶不動那么大功率的LED。
測測高壓輸出的整流管,應該很燙吧。
這種構架不什么適合大功率LED。
逆變器后級把推挽驅動改為LED驅動好了,不難的。