本人新入行,有這樣一個變壓器,用于高頻電源的主變壓器,電磁計算方面部分有所了解了。基本原理圖如圖所示,但我不知道怎么計算下面各個點電位差。望論壇里的各位前輩老師能給予指導
自己先頂一下,主要是想知道A1-X1、A2-X2、A3-X3對地的電位。及具體怎么計算
真心求教,求高手關注
前面應該是全橋電路吧?既然后級都是全橋整流之后再串聯,那就不需要考慮什么相位與電位的問題,只需要三個匝數相同的繞組就可以了
整流之后相互串聯就可以了,正負只是相對參考點不同而已
是全橋電路主要還是絕緣處理的問題,不同的電位需要不同絕緣配置,比如說如A1電壓高的話,那我在A1端就要放大絕緣距離了,X3端如果電壓低一點那我這部分絕緣距離就可以放小一點,這樣就可以盡可能多利用窗口面積。如果是單交流串聯那么電位也好計算,單直流串聯那么電位也可以計算,但現在是先整流再直流串聯我就不知道怎么算了。另+極是接地的
方案還是準備定油浸式,這樣絕緣比較好處理,油紙絕緣結構,參照電力變壓器的設計思路應該不會有太大問題。只要各點電位清楚了,按照一些成熟經驗來做對新手來說可以保險點。
我后來仔細分析了下,電位應該是A1與X3均為30KV,中間20KV
你這個是不是要 的直流 啊,做背壓吧