單火線取電附圖請各路高手分析下原理
全部回復(36)
正序查看
倒序查看
原理圖畫得太亂了
這個電路的關鍵在于,繼電器觸點KC1/KC2/KC3開合前后的取電
當控制電路控制繼電器斷開后,W1/W2/W3任何一條線接負載連接到零線,與火線(IN)經過整流橋整流之后,作為開關電源的輸入端(+B/參考地),因為開關電源的輸出功率很小(一兩瓦足夠為單片機系統和繼電器提供能量),所以AC線的輸入電流也即通過負載的電流是uA級別的,看起來負載時斷開的(這個過程是非完全斷開,有漏電流,所以這類開關沒法過認證的)
當控制電流控制繼電器吸合之后,可控硅在每次交流過零點之后斷開,到交流瞬時值上升到一定的電壓(圖中兩個穩壓二極管)之前,可控硅都是斷開的,此時W1/W2/W3任何一條線與火線(IN)之間電壓,通過整流橋整流之后濾波,使RCC開關電源工作(此時開關電源輸入端總線的電壓值很低,靠可控硅觸發極的穩壓管來設置),為控制系統提供DC電壓(同樣這個過程是非完全導通,有導通角)
0
回復
@xiwangcumt
原理圖畫得太亂了這個電路的關鍵在于,繼電器觸點KC1/KC2/KC3開合前后的取電當控制電路控制繼電器斷開后,W1/W2/W3任何一條線接負載連接到零線,與火線(IN)經過整流橋整流之后,作為開關電源的輸入端(+B/參考地),因為開關電源的輸出功率很小(一兩瓦足夠為單片機系統和繼電器提供能量),所以AC線的輸入電流也即通過負載的電流是uA級別的,看起來負載時斷開的(這個過程是非完全斷開,有漏電流,所以這類開關沒法過認證的)當控制電流控制繼電器吸合之后,可控硅在每次交流過零點之后斷開,到交流瞬時值上升到一定的電壓(圖中兩個穩壓二極管)之前,可控硅都是斷開的,此時W1/W2/W3任何一條線與火線(IN)之間電壓,通過整流橋整流之后濾波,使RCC開關電源工作(此時開關電源輸入端總線的電壓值很低,靠可控硅觸發極的穩壓管來設置),為控制系統提供DC電壓(同樣這個過程是非完全導通,有導通角)
寫的手都酸了哈
這開關原理分析差不多了,就可以看出,如果參數設計的不合理,在控制開關斷開后,還是有漏電流的,若負載是燈泡什么的,在黑夜,明明關燈了,突然微弱的亮幾下,鬼火一樣,能嚇死人的。或者開著燈,過一段時間閃爍一下……
0
回復
@xiwangcumt
原理圖畫得太亂了這個電路的關鍵在于,繼電器觸點KC1/KC2/KC3開合前后的取電當控制電路控制繼電器斷開后,W1/W2/W3任何一條線接負載連接到零線,與火線(IN)經過整流橋整流之后,作為開關電源的輸入端(+B/參考地),因為開關電源的輸出功率很小(一兩瓦足夠為單片機系統和繼電器提供能量),所以AC線的輸入電流也即通過負載的電流是uA級別的,看起來負載時斷開的(這個過程是非完全斷開,有漏電流,所以這類開關沒法過認證的)當控制電流控制繼電器吸合之后,可控硅在每次交流過零點之后斷開,到交流瞬時值上升到一定的電壓(圖中兩個穩壓二極管)之前,可控硅都是斷開的,此時W1/W2/W3任何一條線與火線(IN)之間電壓,通過整流橋整流之后濾波,使RCC開關電源工作(此時開關電源輸入端總線的電壓值很低,靠可控硅觸發極的穩壓管來設置),為控制系統提供DC電壓(同樣這個過程是非完全導通,有導通角)
你好,請問你所說的電路是怎么樣的能發我一份嗎,關斷時直流5V能提供的最大電流是多少呢?能達到20MA左右嗎?
0
回復
@xiwangcumt
原理圖畫得太亂了這個電路的關鍵在于,繼電器觸點KC1/KC2/KC3開合前后的取電當控制電路控制繼電器斷開后,W1/W2/W3任何一條線接負載連接到零線,與火線(IN)經過整流橋整流之后,作為開關電源的輸入端(+B/參考地),因為開關電源的輸出功率很小(一兩瓦足夠為單片機系統和繼電器提供能量),所以AC線的輸入電流也即通過負載的電流是uA級別的,看起來負載時斷開的(這個過程是非完全斷開,有漏電流,所以這類開關沒法過認證的)當控制電流控制繼電器吸合之后,可控硅在每次交流過零點之后斷開,到交流瞬時值上升到一定的電壓(圖中兩個穩壓二極管)之前,可控硅都是斷開的,此時W1/W2/W3任何一條線與火線(IN)之間電壓,通過整流橋整流之后濾波,使RCC開關電源工作(此時開關電源輸入端總線的電壓值很低,靠可控硅觸發極的穩壓管來設置),為控制系統提供DC電壓(同樣這個過程是非完全導通,有導通角)
不明白,在繼電器沒吸合前,+7.5的電從哪里來,沒+7.5電,繼電器又怎么能吸合
0
回復