最近用DPA425做實驗,原理圖如圖所示:結果是總是保護自動重啟(重啟頻率大約是4HZ),但查來查去實在查不出器件保護的原因。望高手賜教!!
變壓器是自己手工繞制,漏感有點大。輸入電壓DC24V。
檢測425的C腳波形,發現在DC4.8V之上疊加了1V左右的三角波形,故而判斷是輔助電源電壓沒有建立起來,檢測輔助繞組輸出,交流輸出波形幅值達到12V左右,而整流二極管又是好的,故而將100R電阻用鑷子短接一試,除了變壓器發出絲絲聲音外,正常工作了。
接下來便將100R電阻降低到50R。現在工作使能工作了,一直 加上2.5R左右的負載。但現在是電源工作10秒左右,然后停止5秒左右,這樣間歇式的工作。變壓器磁芯、425、阻尼二極故等都是稍微有點熱24度多點,不超過25度。
更正一下,上面降低電阻,經過后來仔細檢查,發現兩個并聯的100R電阻有一個開路。故而該電阻目前還是用100R的,只是將0805封裝的換成了1206的。
上面的間歇式工作與圖中的R11有關,在開始時,這個電阻是被拿下了的,當補焊上去后,工作目前看不再間歇式工作了,而且變壓器(其實是不是變壓器發出的,也不一定,用手摸5V電壓輸出線,聲音頻率都會變)絲絲聲真正變成了變壓器的沙沙聲,變壓器沒有固定,而是懸空焊在板子上空的,用手捏住變壓器,便沒有聲音了。目前只調試了主輸出回路。
R11 被拿下來,TL431就沒有補償了,反應速度是比較慢的。
有聲音的話,變壓器需要進浸凡立水。浸凡立水之后就沒聲音了,這個IC不是ON/oFF 控制,沒有產生聲音的工作頻率。
由這個現象看,故障不像出在反饋回路,如果反饋回路出現問題而失去反饋的話,電源會以大約4Hz的頻率自動重啟。而現在是C腳有自動重啟的三角波,但卻沒有重啟,這是不是什么方面造成芯片保護了,雖然有重啟波形,但保護功能禁止了實際的驅動輸出。我找不到保護的原因,望謝工幫忙給分析一下,謝謝!
通過將輔助電源濾波電容減小,縮短其放電時間來觀察,重啟時間與該電壓的放電時間沒有關系。也就是說重啟并非是電壓降低到1.5V才重啟。
如果還找不到問題,能不能寄產品給我。