1.大家說說 同一個變壓器 在0度 30度 50度 70度 4個不同環境溫度下,加同樣負載 測試的溫升是不是一樣的?(還是有點差別?差多少?)
2.還有小功率低頻的由于電阻較大,不同環境下,輸出的電壓有變化,大家在做規格書 有注明測試環境溫度嗎
以上兩個問題 請各位發表下意見 謝謝!!!!!!
關于低頻變壓器的溫升
1.大家說說 同一個變壓器 在0度 30度 50度 70度 4個不同環境溫度下,加同樣負載 測試的溫升是不是一樣的?(還是有點差別?差多少?)
2.還有小功率低頻的由于電阻較大,不同環境下,輸出的電壓有變化,大家在做規格書 有注明測試環境溫度嗎
以上兩個問題 請各位發表下意見 謝謝!!!!!!
您好,不好意思,還要麻煩您
感覺有點不對,上面的公式只是在固定的時間(或某一天) 測試前后時溫度時測試的電阻值,這個溫度變化很小,有時可能忽略不計,因為一天中溫度的變化不大,
做溫升正常就4小時,在這4小時室溫不可能相差很大,
我的意思是比如今天2010.01.05 室溫2度 做的溫升是135K(大變壓器)
1.比如這個變壓器到夏天 室溫30度 做的溫升會是多少?
客戶要求是在25度 溫升小于125K
另外您的第五帖:見以下 0度與50度溫升值是不是反了?
若不考慮鐵心損耗的變化,
0度時 37.7K
20度時 40K
50度時 41.5K
僅供參考。
|