大家好,我繞了一個高頻變壓器,鐵芯是EI35,原邊40匝AWG23(直徑0.7mm),副邊10匝AWG21(直徑1mm),通過平常的插頭接到電源上之后,高頻變壓器的原邊繞組被燒壞,而且冒出很大的火花,請問什么原因啊,謝謝
然后,我按以前的匝數再重新燒制一個,將高頻變壓器接在一個工頻變壓器的輸出端(電壓交流35V,交流8V,也燒了(35V的燒得快一些,8V的燒得慢一些)一些而已。在工頻變壓器的35V的輸出端串一個39歐姆的電阻后,雖然變壓器沒有燒壞,但次級輸出電壓是0,請各位大哥指點,給我提出改進方法,不勝感激!
高頻變壓器繞制改進
全部回復(35)
正序查看
倒序查看