請教啊。。。。
我做了一個應急燈電源,用VIPER22A,主要給12V 1.7A的電池充電,在最大電流(300mA左右)充電時按按鍵容易炸芯片,按鍵是用來控制三極管,從而關斷VIPER22的VDD腳電源,充電功率大概4W多,,想請請教各位,這個是爬電距離近呢,還是本來這個在工作中關斷VDD電源的方案就有問題??????
圖上2針的是開關線。
抓一下VCC腳的電壓波形和變壓器的電流波形就知道原因了
有幾個芯片還沒炸開的,測了下,開關管擊穿導通了,FB也和D.S都導通了。現在就是弄不清楚是怎么擊穿了開關管???其他產品里三極管8550的那個上拉電阻是沒有的,沒炸過機,哪位高手幫我分析下這個電阻的影響????
首先應該懷疑芯片的來源,我們用vp22做過十幾萬的攝像頭電源, 只有一次碰到莫名其妙的炸機,發現芯片不是以前的序列號,以前的用的是CHN的,容易壞的是MAY
我也懷疑過芯片,但是我們公司 其他產品都沒炸機的,唯一的區別是其他產品上沒有8550邊上的那個5.1K的上拉電阻,,,,高手幫我分析分析,我的這個切斷電源的控制上是否存在漏洞或者錯誤。
我們的產品要求在132V
設計不合理,把R5該成10K看看。個人理解。