壓敏電阻10D471通流容量有點小2.5KA (8/20uS),差模保護4KV可以通過的。 建議使用14D561K壓敏電阻。壓敏電阻(MOV)具有較大的寄生電容,用在交流電源系統(tǒng),會產(chǎn)生可觀的泄漏電流,性能較差的壓敏電阻使用一段時間后,因泄漏電流變大可能會發(fā)熱自爆。為解決這一問題在壓敏電阻之間串入電源保護氣體放電管LT-B8G600L。
220VAC電源防雷方案(浪拓電子)2009
謝謝,2 樓和三樓的師傅了!~~
輸入端子是幾PIN的?是3PIN的話,地線有沒有和Y電容的地接起來?
還有你的4KV是共模還是查模?
哦 那你就必須用二樓的方案啊,
不然會到處打火的 ,測試時啪啪響啊!
??為什么??
4KV 這樣的高能量總要被放掉,如果沒有放電管來把能量放掉,就回到處放電,
你的Y電容式起不了什么作用的??!差模問題不大,但是共模無法泄放,就要加壓敏串放電管到地。
這也是路燈電源200多瓦
謝謝了,但是Y 電容不是接地了嗎~~
路燈:輸入線與外殼(GND):1500Vac????還行嗎?
當然可行。需要進行AC耐壓試驗的電源;AC1500V ,GDT陶瓷氣體放電管的選型可以選擇LT-B5G3000L。
浪拓-陶瓷氣體放電管