調試電解電源時出現了這種情況,驅動脈沖正常后,合上主電路開關時,IGBT的門極出現打火,GE反向擊穿了,驅動電路的輸出驅動三極管擊穿了,不知是否和這種上電方式有關?
調試時先給控制和驅動電路供電,再加220V交流,IGBT損壞了
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
在調試電源的時候,你的這個上電順序是最忌諱的。輔助電壓和脈寬控制信號都有了,IGBT工作在最大占空比模式,突然加高壓,反饋環路還沒平衡,IGBT對高壓相當于短路,這個時候 IGBT必炸無疑,極少數的情況IGBT在空氣開關跳開的這段時間能扛過去。
(這樣的炸管子,我也是經歷過血的教訓,并不是不明白道理,上電的次數多了,偶然的誤操作。)
正確的上電順序:
1:輔助和控制電路先供電,交流220V通過調壓器緩加電壓至正常。
2:先加220V交流電壓(緩加或直接加),再加輔助和控制電路的電壓。
(正常調試先做第一的步驟,電路參數調穩定后可以直接從第二的步驟開始)
0
回復
@houran77
在調試電源的時候,你的這個上電順序是最忌諱的。輔助電壓和脈寬控制信號都有了,IGBT工作在最大占空比模式,突然加高壓,反饋環路還沒平衡,IGBT對高壓相當于短路,這個時候IGBT必炸無疑,極少數的情況IGBT在空氣開關跳開的這段時間能扛過去。(這樣的炸管子,我也是經歷過血的教訓,并不是不明白道理,上電的次數多了,偶然的誤操作。)正確的上電順序:1:輔助和控制電路先供電,交流220V通過調壓器緩加電壓至正常。2:先加220V交流電壓(緩加或直接加),再加輔助和控制電路的電壓。(正常調試先做第一的步驟,電路參數調穩定后可以直接從第二的步驟開始)
謝謝你的回答,炸管的情況是我連反饋都沒有加,只是工作在開環狀態,所以不存在反饋環路不平衡的問題,另外你說IGBT對高壓相當于短路,這個我沒有理解。
0
回復