KA5M0380R做開關電源問題求助 變壓器打嗝
我自己做的開關電源變壓器打嗝,然后輸出在打嗝響的瞬間有值,然后就沒有值了,再打嗝再有值。反饋繞組的輸出也從14到9V多。我用的是KA5M0380R。是變壓器的問題還是什么問題???誰能給點建議
全部回復(21)
正序查看
倒序查看
@zhaojiahighaim
這次從引腳端(底下)我上看。我繞變壓器的時候從3、4、7、10腳起,均為逆時針繞。然后把9、10腳接在一起,我是正負5V輸出的。接的時候,整流后的電壓接變壓器的1腳,4腳輸出整流后作反饋,7、12腳分別輸出+5、-5V。變壓器接的對不對??接100MA后還是打嗝,在打嗝瞬間輸出的電壓也在變,從4.75V到0.幾伏不等。下面是我的原理圖,請在空閑之余幫忙看一下是什么原因吧,謝謝。新手[圖片] [圖片]
從圖中看,-5V這一路,電解電容接反了。是不是這個原因呢?
另外,從你的描述來看,你輔助供電的繞組,似乎相位接反了。
還有,你的反饋參數R=20K,C=102好像不大合適。
0
回復
@zhaojiahighaim
呵呵,還有一個問題啊。當我的+5V帶載0.65A時,我的-5V端都飄到5.8V了。這個怎么改善一下?還有我的電源啟動比較慢,要好幾秒的時間,是不是修改一個充電的電阻?要不要加EMI濾波器?謝謝
-5V漂的問題,屬于交叉調整率的問題。解決辦法就是盡量讓+5V、-5V繞組的耦合的好一些。你這個電路中,可以把這兩路用雙線并繞后分開,一路是+5V,一路是-5V。這樣會好一些。
啟動慢,是因為啟動給電容充電的電阻太大了。你把R22和R23阻值改小點就可以了。
EMI濾波器加不加,看你具體的需求了。一般作為開關電源,為了減小對電網和其他用電設備的干擾,都是要加一個的。
0
回復
@讓你記得我的好
您的意思是分為兩個獨立的繞組,然后在輸出端串聯在一起?
呵呵,我的QQ是554959416,我想加你好友!不知道你是否方便?
當開關電源空載的時候會叫,不知道啥原因,帶載就沒有事情了。還有紋波比較大,大約有400mv。需要加電感濾波嗎?
0
回復