專業提供施耐德旗下 梅蘭日蘭 MGE GALAXY 、MGE GALAXY PW、MGE GALAXY 3000、MGE GALAXY 3500、MGE GALAXY 5000、MGE GALAXY 6000、GALAXY 7000、GALAXY 9000、 MGE COMET 3000、MGE PLANET 3000 、APC Silcon、APC SUVT 、APC Symmetra PX 維護及維修業務, 聯系電話 15810086013。
APC UPS 、梅蘭日蘭( MGE ) UPS 專業維修,電話15810086013
全部回復(57)
正序查看
倒序查看
@dengchangwei
c6ks的故障是逆變管燒了,還有外圍的一些小電阻和二極管,更換后,連接電池按開機鍵風扇轉,喇叭不響,指示燈也不亮,按關機鍵沒有反應,必須拔電池插頭,測量開機電路輸出的5V,12v都正常,電池電壓240V也正常,請問我該怎么維修,謝謝。
看樣子似乎是保護關機。應該功率線路部分還有問題。我一般修逆變管子炸的機器過程是這樣的,可供參考:
1,拆下故障IGBT,模塊的就不用說了,分離并聯的建議全拆下,
2,查驅動部分,最好能用示波器看波形,上下同時看,注意探棒兩個通道的隔離
3,查控制部分,(如果2正常可跳過)
4,查輔助電源部分(如果2正常可跳過)
5, 確認以上以及前級電路正常(dc/dc電路也即電池轉正負380v的電路),
6,裝上好的逆變IGBT,
7,把直流電源調到電池電壓(沒有就用電池組串只保險限流)接入開機
8,直流啟動正常后,關機加市電測試。
0
回復
@秋水長天
看樣子似乎是保護關機。應該功率線路部分還有問題。我一般修逆變管子炸的機器過程是這樣的,可供參考:1,拆下故障IGBT,模塊的就不用說了,分離并聯的建議全拆下,2,查驅動部分,最好能用示波器看波形,上下同時看,注意探棒兩個通道的隔離3,查控制部分,(如果2正常可跳過)4,查輔助電源部分(如果2正常可跳過)5, 確認以上以及前級電路正常(dc/dc電路也即電池轉正負380v的電路),6,裝上好的逆變IGBT,7,把直流電源調到電池電壓(沒有就用電池組串只保險限流)接入開機8,直流啟動正常后,關機加市電測試。
會不會是控制板壞了呢,兩臺都是同樣的毛病,手里沒有控制板可以試,
0
回復