請教uc3875,請多發言
移相UC3875的死區控制:我在做時怎么A,B與C,D的死區不同,A,B信號死區左邊幾乎沒有,而右邊有死區時間,(即左小右大);C,D信號兩邊死區相同,請教高手
全部回復(10)
正序查看
倒序查看
@cm710
超前橋和滯后橋的死區要求本就不一樣,滯后橋的死區大于超前橋;但你說的同一橋的死區會左右不一,因不知道你的具體電路,所以只能大概猜測是由于你的驅動沒設計好造成的,可以做這幾個試驗:1,請將驅動變壓器原邊的泄放蕭特基管務必裝上;2,可將串在原邊的限流電阻移到付邊,但阻值翻倍;3,請查看驅動變壓器的工作狀態是否正常;4,可以先不接功率關,空載是檢測波行是否正常;5,如空載正常則接一電阻負載測波行是否正常;6,用做死區設定的電容應經過挑選.好了,就說這么多了,記得加分啊.
請教CM116: 我將驅動電路斷開,直接測A,B輸出,信號一樣,還是做小有大.SLOPE--Vref---75k;RAMP---GND-----220p;Rt/62k;Ct/470p;Dela,b/51k,0.01u;Delc,d/51k,
0.01u;CLK未接;Cs接地;反饋經光藕后分壓接到EA-,
EA+/2.5V基準.
0.01u;CLK未接;Cs接地;反饋經光藕后分壓接到EA-,
EA+/2.5V基準.
0