6000V 1.2/50US,
3000A 8/20US
1.電壓浪涌(電壓波)為6000V 波前時間為1.2uS正負30%,半峰時間50uS正負20%,
2.電流浪涌(電流波)為3000A 波前時間為8uS正負30%,半峰時間20uS正負20%,
這項指標,UL1449 第37部分。
有這個測試設備的安規公司 請與0755-27072082 分機291 易工聯系。需要針對此項做個測試。
有哪位同仁有知道相關信息的,也請告知,感激感激! (深圳計量院/廣州五所都已去過 )
樓上的你提到的是混合波發生器的波形參數,如下:
IEC61000-4-5:1995《Electromagnic Compatibity—Testing and measurement techniques—Surge immunity》等同于國標GB/17626.5-1999《電磁兼容試驗和測量技術浪涌(沖擊)抗擾度試驗》對1.2/50μS &8/20μS混合波形參數規定如下:
開路電壓波波形: 波前時間:1.2±30﹪ μS
半峰時間:50±20﹪μS
短路電流波形: 波前時間:8±20﹪μS
半峰值時間:20±20﹪μS
反向過沖: <30﹪
等效源阻抗:2±0.25Ω
測量時規定的開路電壓峰值或短路電流峰值允許有±10﹪的偏差
具體我司有這套雷擊測試設備,我們是用來測試驗證整體防雷效果的。
問一下做壓敏電阻的同行就行了。
聽說久尹有通過這項測試。