目前市面上的5V40A都采用494+BJT半橋 電路復雜 隨著銅價的進一步上升 成本壓力顯現 現擬采用3842+MOS單端反激電路做 因低壓輸出且電流大,所以不怎么好做。壇內各位有什么好辦法。
采用3842+MOS單端反激電路做5V40A電源能降成本嗎?200W用單端反激電路做40A大流????要想降成本這個辦法不行吧!!!
應該采用半橋電路比較合理,用非對稱半橋或是諧振半橋最好,可提高效率。
為什么不用單端正激或有源箝位正激配合同步整流?
用反激做這個電源非常錯誤的。因為次級二極管電流是脈動的,對后面電容的沖擊是非常大的。正激就不同了,因為有電感,電感電流是連續的,波動要小很多。
單是從成本來考慮的話,采用494+BJT的半橋應該是成本比較低的方案了
反激沒輸出電感啊,
感覺用反激做難度會比較大
這么大的輸出電流,還用反激來做,我覺得是做不出來的,不知道樓主有何絕招。
明確的告訴你
40A單端反激是不可取的
輸出的紋波太大,電容發熱很嚴重啊
以前5V,20A用反激,發現電容頂不住
其實半橋是很好的方式。
今天剛好搞到兩個5V/30A的電源,一個科索的,一個明偉的,不知道對你有幫助布
正激做的
好了,用正激未必比半橋的節省成本。
現在很少了吧
我做過全橋的,在輕載的時候兩邊的占空比都不一樣,但是也沒有問題。電流型控制不會出現問題。
嗯,是的,這個規格的電源,在LED顯示屏上用的很多的,所以價格也是超低,以前買的也就是60多(含稅)