逆變電源高壓超快恢復二極管選用問題
上次采用FR307作為逆變器高壓側全橋整流輸出330VDC,DC--DC部分推挽開關頻率50KHz,但發(fā)現老是燒壞FR307,SPWM部分采用軟件生成,現在面臨的問題是選用整流二極管問題,不知可以用哪些型號替換,幫忙推薦下
全部回復(10)
正序查看
倒序查看
@z34y56
FR307最大反向峰值電壓:1000V,最大平均正向電流:3A,最大正向浪涌電流:200A,最大正反向漏電電流5uA,最大正向電壓:3A時1.3V,最大反向恢復時間:500nS.HER307最大反向峰值電壓:800V,最大平均正向電流:3A,最大正向浪涌電流:200A,最大正反向漏電電流10uA,最大正向電壓:3A時1.85V,最大反向恢復時間:70nS.SF37:最大反向峰值電壓:600V,最大平均正向電流:3A,最大正向浪涌電流:125A,最大正反向漏電電流5uA,最大正向電壓:3A時1.5V,最大反向恢復時間:35nS.
衷心感謝諸位的耐心解答,又有了點收獲!設計剛開始,準備做三相的正弦波變頻電源,以后遇到不能解決的問題再向諸位請教的,謝謝!
0