直流電源輸出的電壓尖峰怎么減小?
我的電源輸出28V/300A,采用全橋逆變,變壓器隔離,然后全橋整流.由于是硬開關,所以付邊整流二極管的反向電壓尖峰很大,影響到輸出,滿載時輸出電壓上有1.5V(峰峰值)電壓尖峰.
很郁悶,想了很多辦法,希望減小一點.
不知道國軍標上是怎么規定這個電壓尖峰的啊.還有用什么辦法可以減小.
直流電源輸出的電壓尖峰怎么減小?
全部回復(26)
正序查看
倒序查看
@南京零電流
產生原因我不知道為什么會產生這些電壓尖峰,籠統的說是因為二極管關斷時的反向過壓引起的,更進一步說.是電路寄生電感引起的.但仔細分析一下好像寄生電感不會引起二極管的反向過壓.請指教.另外,是不是變壓器漏感對這個影響很大呢?我用的是超快二極管,但不是軟恢復的,是不是這個東西出了問題?請高手指教.
兩點意見,僅供參考!
1、把你的輸出電容全部換成鋰電容,以徹底減小ESR值.如果還不行就進行下面的步驟
2、測出你的漏感,再用示波器觀察你所說的尖峰處的震蕩頻率.算出你的分布電容.再根據你的電源工作頻率在變壓器初級插入相應電感,把你的開關設計成軟開關.
3、根據本論壇中的LEO介紹的方法(一種變壓器設計時估算漏感的較為簡單的方法)重新饒制變壓器.
我來分析一下.看到你加了很多吸收和輸出濾波都沒什么作用,那應該是EMI的問題,具體地說是共模干擾.解決共模干擾一般是下面幾種方法:你的功率比較大,至少需要兩級輸入共模濾波,最后一級共模濾波的后面加兩個Y1電容到機箱或輸出地線.初次級地線間加Y1電容.變壓器初次級間加屏蔽層接地.輸出加共模電感,但你的線很粗,可讓兩線穿過一個高導磁率的磁環,磁環后面接一個電解.目前基礎上的解決方法試一下:用一層帶導電膠的銅薄繞變壓器磁心一圈,引線到初級地線.注意導電膠一定要緊緊的沾在磁心上面一圈后閉合.
CMG,你能不能具體分析一下.
EMI(特別是共模干擾)能引起“付邊整流二極管的反向電壓尖峰很大,影響到輸出,滿載時輸出電壓上有1.5V(峰峰值)電壓尖峰”嗎?你有何理論根據?能不能把你的思路說一下,拜托你說說你是怎么建摸的?
EMI(特別是共模干擾)能引起“付邊整流二極管的反向電壓尖峰很大,影響到輸出,滿載時輸出電壓上有1.5V(峰峰值)電壓尖峰”嗎?你有何理論根據?能不能把你的思路說一下,拜托你說說你是怎么建摸的?
0
回復
@ridgewang
CMG,你能不能具體分析一下.EMI(特別是共模干擾)能引起“付邊整流二極管的反向電壓尖峰很大,影響到輸出,滿載時輸出電壓上有1.5V(峰峰值)電壓尖峰”嗎?你有何理論根據?能不能把你的思路說一下,拜托你說說你是怎么建摸的?
稍微解釋一下.
首先我沒有說EMI會引起“付邊整流二極管的反向電壓尖峰”,但EMI會引起輸出噪音,在示波器上會看到一些不固定的尖峰在跳,當然可能是作者的EMI濾波設計不好,也可能是變壓器產生的空間燥聲.
至于理論解釋要花費很長時間,我大概講一下:首先你要理解EMI產生的機理,在開關電源中主要的燥聲源有兩個,一個是開關管的開關動作,一個是整流管的整流動作.由于一般開關管的電壓變動大,所以它是主要的干擾源(電壓源),變壓器初次級間有雜散電容,所以干擾源(電壓源)就會推一個電流到次級,當此電流沒有回路(Y電容是主要回路)或回路阻抗很高時,就會在輸出激起一個電壓.以后我會在反激專題里面更詳細的解釋.
首先我沒有說EMI會引起“付邊整流二極管的反向電壓尖峰”,但EMI會引起輸出噪音,在示波器上會看到一些不固定的尖峰在跳,當然可能是作者的EMI濾波設計不好,也可能是變壓器產生的空間燥聲.
至于理論解釋要花費很長時間,我大概講一下:首先你要理解EMI產生的機理,在開關電源中主要的燥聲源有兩個,一個是開關管的開關動作,一個是整流管的整流動作.由于一般開關管的電壓變動大,所以它是主要的干擾源(電壓源),變壓器初次級間有雜散電容,所以干擾源(電壓源)就會推一個電流到次級,當此電流沒有回路(Y電容是主要回路)或回路阻抗很高時,就會在輸出激起一個電壓.以后我會在反激專題里面更詳細的解釋.
0
回復
@cmg
稍微解釋一下.首先我沒有說EMI會引起“付邊整流二極管的反向電壓尖峰”,但EMI會引起輸出噪音,在示波器上會看到一些不固定的尖峰在跳,當然可能是作者的EMI濾波設計不好,也可能是變壓器產生的空間燥聲.至于理論解釋要花費很長時間,我大概講一下:首先你要理解EMI產生的機理,在開關電源中主要的燥聲源有兩個,一個是開關管的開關動作,一個是整流管的整流動作.由于一般開關管的電壓變動大,所以它是主要的干擾源(電壓源),變壓器初次級間有雜散電容,所以干擾源(電壓源)就會推一個電流到次級,當此電流沒有回路(Y電容是主要回路)或回路阻抗很高時,就會在輸出激起一個電壓.以后我會在反激專題里面更詳細的解釋.
高!
我現在碰到的問題也差不多!確實是共摸干擾.這主要是開關噪聲、PCB布板、所用磁芯結構引起.如果用300M的示波器,測量共模信號就會發現有很強的干擾!
我現在碰到的問題也差不多!確實是共摸干擾.這主要是開關噪聲、PCB布板、所用磁芯結構引起.如果用300M的示波器,測量共模信號就會發現有很強的干擾!
0
回復
@cmg
我來分析一下.看到你加了很多吸收和輸出濾波都沒什么作用,那應該是EMI的問題,具體地說是共模干擾.解決共模干擾一般是下面幾種方法:你的功率比較大,至少需要兩級輸入共模濾波,最后一級共模濾波的后面加兩個Y1電容到機箱或輸出地線.初次級地線間加Y1電容.變壓器初次級間加屏蔽層接地.輸出加共模電感,但你的線很粗,可讓兩線穿過一個高導磁率的磁環,磁環后面接一個電解.目前基礎上的解決方法試一下:用一層帶導電膠的銅薄繞變壓器磁心一圈,引線到初級地線.注意導電膠一定要緊緊的沾在磁心上面一圈后閉合.
請教CMG:
\\\\\\\"輸出加共模電感”你這里與共莫電感配套的Y電容是否可以不要呢?
在小功率電源中,通常把散熱器聯到初級地,變壓器院副邊地再用一個Y電容連接,副邊共莫電感前不再使用Y電容,這樣對濾共莫效果是否會差一些?
\\\\\\\"輸出加共模電感”你這里與共莫電感配套的Y電容是否可以不要呢?
在小功率電源中,通常把散熱器聯到初級地,變壓器院副邊地再用一個Y電容連接,副邊共莫電感前不再使用Y電容,這樣對濾共莫效果是否會差一些?
0
回復