各位,電解電容分別工作在100Hz和100KHz時候壽命哪一個長,為什么?
我指的是AC-DC開關電源上的電解電容!
還有電解電容的MTBF到底如何計算,MTBF與什么有關,與溫度關系可能最大,
但是與頻率,工作電壓,工作電流等的關系怎么樣呢?
請各位發表意見!
謝謝!
請教電解電容的問題!!!!
全部回復(19)
正序查看
倒序查看
電容壽命計算方法:
Lx=L0(或者LR)*KT*KR1(或者KR2)*Kv
Lx:電容預期壽命(你要的);
L0/LR:電容加速壽命,可以查閱電容規格書.(如果資料提供在最高溫度下的數據(如2000小時),則用L0,后面對應KR1;如果資料提供最高溫度、施加可允許最大文波電流下的數據,則用LR,后面對應KR2)
KT:環境溫度影響系數(每升高10度,壽命降低一半)
KT等于2的(T0-Tx)/10次方(公式不好編輯,這樣寫大家應該能明白)
T0:電容最高工作溫度(85或105)
Tx:電容實際工作溫度
KR1/KR2:紋波電流影響系數.
KR1與L0對應,等于2的-T/5次方.T:紋波電流所引起的電容內部溫升
KR2與LR對應,等于2的(Tm-T)/5次方,Tm:施加最大電容允許文波電流所引起的電容內部溫升(可以查到);T:實際紋波電流所引起的電容內部溫升.
Kv:工作電壓影響系數(對大多數電容,實際工作電壓為額定電壓的0.8,則Kv=1)
電容壽命計算方法:Lx=L0(或者LR)*KT*KR1(或者KR2)*KvLx:電容預期壽命(你要的);L0/LR:電容加速壽命,可以查閱電容規格書.(如果資料提供在最高溫度下的數據(如2000小時),則用L0,后面對應KR1;如果資料提供最高溫度、施加可允許最大文波電流下的數據,則用LR,后面對應KR2)KT:環境溫度影響系數(每升高10度,壽命降低一半) KT等于2的(T0-Tx)/10次方(公式不好編輯,這樣寫大家應該能明白) T0:電容最高工作溫度(85或105) Tx:電容實際工作溫度KR1/KR2:紋波電流影響系數. KR1與L0對應,等于2的-T/5次方.T:紋波電流所引起的電容內部溫升 KR2與LR對應,等于2的(Tm-T)/5次方,Tm:施加最大電容允許文波電流所引起的電容內部溫升(可以查到);T:實際紋波電流所引起的電容內部溫升.Kv:工作電壓影響系數(對大多數電容,實際工作電壓為額定電壓的0.8,則Kv=1)
謝謝兩位,一人100分.
還有請問MYPOWER,你給的公式指考慮紋波電流影響的情況,
那么與頻率有關的公式該如何計算?
我現在就是有一個12V/5A的電源滿負載連續工作2個月后,次級的濾波電容壞掉,初級的高壓電容沒有壞!
還有請問MYPOWER,你給的公式指考慮紋波電流影響的情況,
那么與頻率有關的公式該如何計算?
我現在就是有一個12V/5A的電源滿負載連續工作2個月后,次級的濾波電容壞掉,初級的高壓電容沒有壞!
0
回復
@walkerman68
測試了,次級的電容工作溫度85度,我用的是105度的,客戶要求電源MTBF>10萬小時,目前按溫度每降低10度,壽命延長一倍,得出的是才8000小時???
使用溫度是85°C且壽命算得8000hrs,但使用2個月就掛了,可以從兩方面探討
1. 電容的耐漣波電流不足,一般電容允許自溫升約5-6°C
2. 電容本身品質有問題,請供貨商提出說明
另MTBF與供貨商提供的LIFE是不同的,電容的MTBF根據MIL-217F的零件計數法應沒問題.但若依LIFE與現在測得的溫度恐怕得用10000hrs以上的電容都難以達到100000hrs的要求
紋波電流一樣的情況下,低頻率下的壽命將大大短于高頻率下的壽命.電容壽命或是紋波換算公式,一般電容廠家給的規格書SPC中都有說明,一般在容許紋波電流表下面,都有一個頻率系數,通常國內一些做電解電容的廠家都是在100KHZ下容許通過最大紋波電流,然后你找到你電路中的紋波電流頻率,乘這個系數,一般的話,我指一般,是0.5吧,舉個例子,100KHZ下是147mA,100HZ下就是147*0.5.就是此電容器在這個頻率下能承受的最大紋波電流,大一點也可以承受,只是壽命就會沒有SPC中的那樣長.SPC中,我指的是標準的,比較規范的,電容的壽命是在最高工作溫度下,施加一定的直流偏值電壓,然后疊加一定的紋波電流(就是SPC中的容許最大紋波電流),然后可正常工作的時間.你要計算電解電容的壽命,首先你自己線路中的溫度,紋波電流大小,工作電壓等等要搞清楚,然后按照樓上的公式計算,我這邊也有公式,但是有點復雜,手頭上不是自己的電腦,哪天有空發上來.總之,最可靠的辦法是搞幾個你中意的電容,在相同條件下測試下,(把溫度搞高,條件搞嚴酷,這樣快)就能知道了.這雖然費時,但最真實.國內不上規模的廠家都沒有比較完整的紋波電流測定,溫升測定條件,基本上SPC中的參數啊什么的都是抄襲來的,所以,還是自己試吧.計算僅供參考.
0
回復