電線耐燃等級研討
UL VW-1與CSA FT1,F(xiàn)T4均是垂直耐燃試驗,它們的測試方法有什么不同嗎?
全部回復(126)
正序查看
倒序查看
@xumingnature
多謝了
二位不好意思,我原本要給你們的資料可我在電腦里找不到了,等我找到了再給你們,下面我簡單談談,也希望你們將UL1581和UL444有關燃燒試驗了解一下.
燃燒試驗 (Flame Test)
水平燃燒,垂直燃燒,托架燃燒三種試驗
a. 水平燃燒 (Horizontal Flame Test)
燃燒等級最低.UL標準中又分為兩種測試方法.其中UL758專門有一個測試方法。它的燃燒裝置尺寸為長×寬×高=610×305×305mm.燃燒燈垂直向上,燒30S.另一種為UL1581所列測試方法。它的燃燒裝置尺寸為長×寬×高=305×355×610mm。燃燒燈與垂線成200傾斜位置,燒30S。
b. 垂直燃燒 (Vertical Flame Test)
可以把它分為二大類。第一類為UL,CSA,UL為VW-1, 凡表面印字為VW-1, CL2X, CL3X,CMX可使用VW-1方法.CSA為FT1.二者測試方法比較近似。它的燃燒裝置尺寸為長×寬×高=305×355×610mm。燃燒燈與垂線成200傾斜位置.燒5次15S。
另一類為GB,BS,VDE,AS。它的燃燒裝置尺寸為長×寬×高=450×300×1200mm。燃燒燈與垂線成450傾斜位置。燒T=60+M/25 S。
c. 垂直托架燃燒 (Vertical Tray Flame Test)
燃燒等級為CM,MP,CL2,CL3,FT4.現(xiàn)我們只做UL的垂直托架燃燒試驗和CSA的FT4試驗。火焰較前二者大。電線縛在垂直放置的梯架上,UL的噴燈成水平放置,CSA的噴燈向上與水平成200傾斜位置,二者都燒20min。
二位不好意思,我原本要給你們的資料可我在電腦里找不到了,等我找到了再給你們,下面我簡單談談,也希望你們將UL1581和UL444有關燃燒試驗了解一下. 燃燒試驗(FlameTest)水平燃燒,垂直燃燒,托架燃燒三種試驗a.水平燃燒(HorizontalFlameTest)燃燒等級最低.UL標準中又分為兩種測試方法.其中UL758專門有一個測試方法。它的燃燒裝置尺寸為長×寬×高=610×305×305mm.燃燒燈垂直向上,燒30S.另一種為UL1581所列測試方法。它的燃燒裝置尺寸為長×寬×高=305×355×610mm。燃燒燈與垂線成200傾斜位置,燒30S。b.垂直燃燒(VerticalFlameTest)可以把它分為二大類。第一類為UL,CSA,UL為VW-1,凡表面印字為VW-1,CL2X,CL3X,CMX可使用VW-1方法.CSA為FT1.二者測試方法比較近似。它的燃燒裝置尺寸為長×寬×高=305×355×610mm。燃燒燈與垂線成200傾斜位置.燒5次15S。另一類為GB,BS,VDE,AS。它的燃燒裝置尺寸為長×寬×高=450×300×1200mm。燃燒燈與垂線成450傾斜位置。燒T=60+M/25S。c.垂直托架燃燒(VerticalTrayFlameTest)燃燒等級為CM,MP,CL2,CL3,FT4.現(xiàn)我們只做UL的垂直托架燃燒試驗和CSA的FT4試驗。火焰較前二者大。電線縛在垂直放置的梯架上,UL的噴燈成水平放置,CSA的噴燈向上與水平成200傾斜位置,二者都燒20min。
UL 758 1125358420.pdf
0
回復