請教:用top224p如何實現過電流保護?
我用top224做了一個電路,做完后發現沒有過電流保護,請問不用如何實現過電流保護?
全部回復(7)
正序查看
倒序查看
@
平時正常工作時即使在最低電壓、最大輸出功率下也不會達到片子的最大占空比(當然初級電流峰值也要小于片子的過流值),并且在最低輸入電壓最大占空比時初級電流肯定要達片子的過流值,這樣在輸出短路/過流的情況下,光藕的電流會減小使得片子的占空比增大直至過流保護如果這個點選不好的話,選用244可以從外部設置過流值
little大哥,剛才我把我的理解向我的同事講了一下他說不對,您看一下對嗎:
用224實現過流保護就是想方設法使其在過流時達到最大的duty,以便讓224達到自身的保護電流,實現關機,為此就要在設計變壓器時做到,在最小的Vin時,不達到duty(max),并且在最小的Vin最大的duty時初級線圈達到224的過流值.
我有一點不明白,為什么在輸出端路的情況下,為什么光藕的電流會減少?
用224實現過流保護就是想方設法使其在過流時達到最大的duty,以便讓224達到自身的保護電流,實現關機,為此就要在設計變壓器時做到,在最小的Vin時,不達到duty(max),并且在最小的Vin最大的duty時初級線圈達到224的過流值.
我有一點不明白,為什么在輸出端路的情況下,為什么光藕的電流會減少?
0
回復