公司長期以來都用星格的互感器,最近型號SPT204出現了較多問題,最多的便是做耐壓測試.
之前對互感器的檢驗,都是看外觀、測電阻通斷就ok了.但現在不止對星格,對所有互感器的檢驗都需要完善一下.
所以請各位對電流/電壓互感器的檢驗項目、規程提點建議.最好哪位大俠有檢驗規程提供就最好了.
盼辭復為謝!
互感器檢驗方面的問題
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
@iamasoul
另外,請大家提供一些互感器的供應商吧,也需要開發一些新的互感器供應商.
電流互感器檢測,作為你們使用廠家來說主要檢些如下項目:
1、主要的是比差與角差的測試,不過這看你們廠家規模怎樣了,用量大的話,搞一套專用電流測試儀,放在IQC比較好,精度是第一位的.
2、一次繞組對鐵芯,二次繞組對針芯所承受的耐壓.
3、就是絕緣電阻的試驗
4、外觀
5、相位也就是同名端.
以上這些都在范圍內的話,就沒什么問題了,
我公司專業生產高精度電流互感器,5A/2.5mA,量大質優,望能于你合作,電話:013587959997 QQ:404237348
