本人做開關電源差不多5年了,居然碰到了一個很怪很怪的問題!!
就是使用接觸不良的插座,然后給adapter上電,讓adapter一直處于那種接觸和非接觸之間,adapter的插腳一直和插座的接觸片拉弧,時間1-10鐘不等,(還就有那么一個老插座)adapter就炸機!!(無論帶載還是不帶載)輸入AC波形都變了!!
插拔測試和帶載老化測試都正常!!
為什么!!!?
開關電源的新現象,請高手解決
全部回復(25)
正序查看
倒序查看
@wricken
都因成本惹的禍!只有把保護電路設計更全面!
這個問題很簡單啊,我們做測試時,合上和關斷是非連續性的,而老化的插板接觸不好是一種連續性的,我們的適配器電源本身在工作時是作為一種電感形式存在,由于斷開和接上的時間非常的短,拉弧產火花說明擊穿了空氣的絕緣,當MOS合上時,電感存能,這時你的輸入端出現這種情況,在ON內,MOS并沒有關斷,一斷一合,這時的電壓會是多少,大家都算下,相當于產生高壓了,如果在同個周期內多幾次,MOS就會炸了,所以波形要么會很高,要么會很低,當然是變形的啦
0
回復
@brinex
這個問題很簡單啊,我們做測試時,合上和關斷是非連續性的,而老化的插板接觸不好是一種連續性的,我們的適配器電源本身在工作時是作為一種電感形式存在,由于斷開和接上的時間非常的短,拉弧產火花說明擊穿了空氣的絕緣,當MOS合上時,電感存能,這時你的輸入端出現這種情況,在ON內,MOS并沒有關斷,一斷一合,這時的電壓會是多少,大家都算下,相當于產生高壓了,如果在同個周期內多幾次,MOS就會炸了,所以波形要么會很高,要么會很低,當然是變形的啦
不好意思,很久沒有上電源網了。沒想到3年前的帖子,還有人跟。
其實原因在三年前就找到了,確實是X電容與開關IC一起造成的,因為IC無法改變,所以改小了X電容的放電電阻由2M改為900K,就基本好了。增加了X電容上的放電速度。
這只是特定的IC造成的。
0